Контроллерная сборка (шасси на 13 модулей - 1746-А13) по ширине не влезает в шкаф. Подскажите, можно ли монтировать указанный контроллер в шкаф вертикально? Если есть есть такая возможность, то со ссылкой на документацию. Спасибо!
Как Вы можете видеть из публикации 1746-in016_-mu-p, производитель предусматривает горизонтальное расположение котроллера при монтаже, причём при этом должны быть обеспечены указанные в документации пространства, и должен воспроизводиться один из представленных в документации вариантов расположения.
Прямого запрета монтировать контроллер в шкаф вертикально, как Вы видите, в документации не содержится.
Таким образом, Вы можете монтировать контроллер так, как Вам представляется технически возможным, понимая при этом, что ответственность за обеспечение нормальных условий эксплуатации и, следовательно, долговременную работоспособность контроллера, Вы несете самостоятельно. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Сименс разрешает свои контроллеры монтировать вертикально. Соответственно при вертикальной установке, рабочий диапазон температур на двадцать градусов ниже
Сименс разрешает свои контроллеры монтировать вертикально. Соответственно при вертикальной установке, рабочий диапазон температур на двадцать градусов ниже
Очень возможно. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
а еще Сименс чайники делает ... so what ? ...
ps ... и рентгеновские установки ...
Коллега, речь, по-видимому идёт о том, есть ли и у Rockwell такие документы, которые регламентировали бы условия эксплуатации контроллера, установленного вертикально, т.к. конвективный теплообмен при таком расположении существенно ухудшается.
До сих пор я таких документов, в которых было бы написано, условно говоря, следующее: "Мы, производитель, разрешаем монтировать контроллер вертикально при условии, что рабочая температура внутри шкафа не превысит столько-то градусов" не встречал. Никто, однако, вертикально монтировать контроллеры не мешает. Важно просто, чтобы обеспечивался (естественный или искусственный) теплообмен такой интенсивности, чтобы рабочая температура компонентов контроллера не превышала допустимой границы.
Наверное, можно смонтировать контроллер вертикально, расположить рядом датчик температуры и наблюдать за ней, или сделать аварийное отключение, если она достигнет какой-то предаварийной величины? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Flex можно вертикально, но предел с 55 градусов падает на 40.
Для SLC надо еще и на модули смотреть, например для 16 канального аналогового 60 градусов, если модуль стоит самым последним в шасси, иначе только 55.