СообщениеДобавлено: Пн 08 Июл, 2013 12:09:51    Заголовок сообщения: Модуль 1769-IF8, обсчитывание входного сигнала Ответить с цитатой

Добрый день.
Вопрос следующего характера:
есть аналоговый входной модуль 1769-IF8
в свойствах модуля есть вкладка, где задаём например:
тип входного сигнала - 4-20мА
тип данных - инженерные единицы
а вот вкладки где задаётся минимум и максимум этих единиц не нахожу.
В старых версиях RSLogix эта вкладка была, сейчас(20-я версия) вкладки нет.
Есть ли что-то подобное и где найти?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 09 Июл, 2013 5:10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А Вы системы CompactLogiх (где инженерных единиц в конфигурации AI-модулей отродясь не было) с ControlLogiх случайно не путаете? Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006
Сообщения: 38
Рейтинг: +5/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Вт 09 Июл, 2013 9:45:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для 1769-IF8 при входе 4-20 мА для инженерных единиц значения на входе будут от 3200 до 21000. Далее используете инструкцию SCL
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um002_-en-p.pdf
стр. 3-28
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimazon
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 11, 2007
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Июл, 2013 9:53:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n