Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Проблема с модулями 1756-IF16
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблема с модулями 1756-IF16
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Июл, 2013 18:44:11    Заголовок сообщения: Проблема с модулями 1756-IF16 Ответить с цитатой

Доброго дня. Имеется система с ControlLogic 5563 5-ю удаленными 10-слотовыми корзинами. В произвольные промежутки времени пропадает связь с аналоговыми модулями ( в RSLogix 5000 начинает моргать I/O Not Responding), все это продолжается неск. секунд потом модуль вновь опрашивается. В свойствах самого модуля есть такой параметр: Multicast CRC Error он равен 7, описания данного параметра так и не нашел в мануалах, он должен быть равен 0? Сами думает что не хватает мощности самого процессорного модуля, какие могут быть варианты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 6:46:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня ! ... или иного времени суток.
Пишите больше информации ... какая сеть , какой RPI, comm format с этими модулями , со всеми сразу пропадает соединение или только с отдельными, вперемежку или только с одними и теми же ... и пр Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 7:24:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Сеть какая?
Если EtherNet IP, то какими коммутаторами пользуетесь? Как сконфигурированы коммутаторы?
Больше информации в студию.

Желаю Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 12:51:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сорри за долгий ответ, никак не мог раньше. RPI- 200ms, сеть ControlNet.
Отваливаются не все модули а только некоторые (но все они только аналоговые). Еще такой вопрос: что означает настройка модуля
Use Sheduled Connection over ControlNet?
П.С. Завтра ставим Logix 5572 вместо 5563.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 18:35:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А сеть ControlNet с помощью программы RSNetworx for CN конфигурировали после внесения изменений в аппаратуру? Или хотя бы изначально?
Ваши вопросы наводят на подозрение, что нет...
Может просто у Вас кейкипер сети не сконфигурирован оказался? Обычно это процессорный модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 18:54:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том что аппаратура не менялась, завтра да придется ControlNet перенастраивать. Утилита корректно видит текущую сеть и все узлы в ней.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июл, 2013 19:30:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Видит" - это хорошо.
Осталось оптимизировать расписание обмена и выгрузить его в кейкипер сети.
По разным причинам, изредка, кейкипер теряет конфигурацию. Чаще всего из-за сбоев по питанию.
У нас бывало.

PS
Из-за плохого заземления корзин и уравнивания потенциалов тоже "чудесатые чудеса" случаются
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 19 Июл, 2013 3:10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Признаюсь не силен в настройках ControlNet, так опишу то как я буду делать:
Через утилиту RS for NetWorks подключаемся к корзине в кот. нах-ся контроллер, ставим пункт EnableEdit, жмем Start и ждем когда пройдет сканирование сети. Потом делаем Download.
Теперь хотел бы услышать замечание/советы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 19 Июл, 2013 6:13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вроде всё так.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 19 Июл, 2013 15:51:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Позанимались сегодня с ControlNet'ом. Выяснили что на 5 корзинах прошивка модуля CNBR - 11.05, а на одной модуле оказалась 11.04 залили 11.05 в нее. В настройках аналоговых модулей были не корректные настройки RPI и RTS (время RTI было больше чем RTS). В обе корзины с процессорными модулями заново создали Keeper'а и залили новую конфигурацию. Такой вопрос, когда мы меняем настройки модулей нужно ли заново строить сеть через NetWorks и заливать ее в CNBR модули?
П.С. вроде пока работает, оставили под наблюдением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 19 Июл, 2013 17:19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
В обе корзины с процессорными модулями заново создали Keeper'а и залили новую конфигурацию?
Так у Вас ещё и процессоры с резервированием или как? Что ж Вы молчали? Это важно!
mp3corp писал(а):
Такой вопрос, когда мы меняем настройки модулей нужно ли заново строить сеть через NetWorks и заливать ее в CNBR модули?
Если речь о настройках связи через сеть, то да, конфигурацию сети надо создавать и заливать в кейкипер заново. В случае резервирования процессоров эта процедура проводится для каждого из корневых CNBR.
Если речь об изменении настроек аналоговых каналов, то сеть перестраивать не надо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 19 Июл, 2013 17:30:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, система с резервированием, что то сразу забыл указать...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Авг, 2013 5:20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем привет! У меня похожая проблема, тоже имеются резервируемые контроллеры, 4 10-ти слотовые корзины с модулями ввода/вывода. При переключении контроллеров основной/резервный, пропадает связь с одним аналоговым модулем IF16, причём "ОК" у него постоянно красным начинает гореть. Заменял модуль, менял местами с другими IFами, и всё равно при переключении теряется связь. Сеть ControlNet настраивал с помощью RSnetworx, NUT=10, RTS=100, RPI=100.
Думаю увеличить RPI, NUT и переприсвоить адреса ControlNet, по мануалу нужно наименьшие адреса присваивать шасси с модулями ввода/вывода, а у меня сейчас наоборот.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 29 Авг, 2013 10:49:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть ли возможность перевести DI/DO в режим обмена RackOptimization?
Какие модули ControlNet у Вас в процессорных корзинах?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 30 Авг, 2013 6:03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во всех корзинах в том числе и процессорных стоят модули CNBR/E, прошивка 11.5.12. В корзине с неработающим аналоговым модулем стоят только 7 модулей IF16 и 2 модуля OF8.
Изменить режим обмена DI/DO в можно, сейчас идёт наладка. В данный момент во всех дискретных модулях стоит режим RackOptimization.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n