Добавлено: Вт 22 Май, 2012 9:36:49 Заголовок сообщения: Связь контроллеров в разных подсетях |
|
|
Здравствуйте!
Подскажите, возможен-ли обмен данными (ProducerConsumer) между контроллерами в разных подсетях? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 10:08:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
| Цитата: | | в разных подсетях |
В каких именно сетях? Что конкретно Вы имеете в виду? Приведите, пожалуйста, пример конфигурации.
Сети, построенные с применением протокола CIP, соединенные между собой штатными средствами, взаимно прозрачны. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 10:32:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Требуется наладить обмен данными между двумя контроллерами, подключенных на один Cisco 3550. Адреса Ethernet-модулей:ххх.ххх.2.151 и ххх.ххх.3.157. При добавлении модулей в I\O Configuration они не видят друг друга. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Май, 2012 10:33:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| Требуется наладить обмен данными между двумя контроллерами, подключенных на один Cisco 3550. Адреса Ethernet-модулей:ххх.ххх.2.151 и ххх.ххх.3.157. При добавлении модулей в I\O Configuration они не видят друг друга. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 23 Май, 2012 18:18:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Ольга, спасибо, ситуация понятна.
Дело в том. что модули ввода-вывода, управляемые процессором, должны быть в одной подсети. Два процессора, использующие между собой механизм общения "Produced tag" - "Consumed tag" также должны быть в одной подсети. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 24 Май, 2012 3:28:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо, но что-же делать в такой ситуации? Есть ли какие-либо пути решения проблемы, ведь не может не быть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 24 Май, 2012 6:43:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Может быть, можно поместить оба модуля в одну подсеть?
Вот, кстати, очень полезный документ:
EtherNet/IP Network Configuration User Manual . То, о чём я писал выше, находится на стр. 49 и 64. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
booger Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Июл, 2013 9:45:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! У меня такая же проблема, что и у Ольги.
В указанном выше мануале написано, что можно использовать шлюз, для соединения с другой подсетью (на стр 21).
Gateway
A gateway connects individual physical networks into a system of networks. When a node needs to communicate with a node on another network, a gateway transfers the data between the two networks. This field is set to 0.0.0.0 by
default.
Где и как можно изменить это значение по умолчанию 0.0.0.0?
в RSLogix5000 в Properties коммуникационного модуля нет поле, для ввода адреса шлюза.
Я обнаружил, что, если в RSLinx зайти в module configuration то можно задать шлюз. Будет ли produced/consumed теги пробрасываться ч/з маршрутизатор, если в поле шлюз указать адрес маршрутизатора?
Т.е. если локальный коммуникационный модуль имеет адрес _._.1.25,а удаленный _._.2.35, при этом маршрутизатор настроен на передачу между двумя подсетями, будут ли работать produced/consumed теги и/или msg инструкция?
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
booger Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Июл, 2013 7:36:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Для тех, кому интересно. Ответили в техподдержке ваши конкуренты.
Для produced/consumed тегов требуется, чтобы оба узла были в одной подсести. Это требование обуславливается тем, что Вы нужно добавить второй узел в проекте RSLogix5000, чтобы работать с ним в тегах.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm011_-en-p.pdf
Но можно связать два контроллера в разных подсетях с помощью MSG инструкций при настройке маршрутизатора. |
|