LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 08 Сен, 2013 15:50:44 Заголовок сообщения: Помогите перебросить программу с контроллера на контроллер. |
|
|
Добрый день!
Помогите, пожалуйста!!! Оборудование стоит!
Есть сепаратор на контроллере 1747-L551. Панель оператора PanelView1000. Соединение панели с контроллером кабелем 2711-NC13.
В результате севшей батарейки, и отсутствия внешнего питания, в течение двух недель, программа контроллера, как я понял, слетела (горит "BATT" и мигает "FLT").
Батарейку поменял. "BATT" потух "FLT" продолжает мигать.
Есть другой сепаратор(даже два), на контроллере 1747-L531 и с такой же панелью.
Подскажите- насколько сложно, и вообще реализуемо ли, выгрузить программу с рабочего процессора переконфигурировать на погибший и загрузить в него.
Софт, как я понял, необходим RSLogix500.
Подскажите, пожалуйста каким кабелем можно подключиться к контроллеру для выгрузки-загрузки программы и какой драйвер настраивать в конфигурации RSLogix500 для соединения.
Заранее благодарю! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tim-gain Новичок


Зарегистрирован: Jan 11, 2012 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 6:44:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| А сепаратор на котором стерлась программа и сепаратор, с которого вы хотите перенести программу идентичны или отличаются друг от друга (на панельках одинаковые мнемосхемы и названия тегов). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 6:55:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Да.
Все три сепаратора одинаковые.
Покупали новую панель оператора, в связи с выходом из строя, загружали проект, выгруженный с панели одного сепаратора и подключали ее к другому. Все идентично. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tim-gain Новичок


Зарегистрирован: Jan 11, 2012 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 7:23:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если в алгоритмах работы сепараторов тоже нет различий, то необходимо подключиться к контроллеру с рабочей программой и выполнить upload проекта (скачивание проекта происходит при работающем контроллере и не должно влиять на его работу).Если вы до этого не подключались к контроллеру, тогда чтобы подключиться к контроллеру необходимо в RS Linx сконфигурировать Ethernet драйвер, после этого RS Linx определит подключенное устройство в виде "знака вопроса", на знаке вопроса нажать правой кнопкой мыши и загрузить EDS (выполнить для каждой марки контроллера). После этого ваш контроллер будет опознан и с него можно будет выгрузить проект или загрузить. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 7:39:47 Заголовок сообщения: |
|
|
На 5/05 процессоре порт обзывается "ENET" а на 5/03 - "DH485".
Подскажите- Это на выбор драйвера (который я должен искать в RSLinx при попытке подключения) влияет? И какой должен быть кабель- прямой или кросс-оверный? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 8:23:17 Заголовок сообщения: |
|
|
У Вас разные процессоры, на одном Ethernet, а на другом DH485, поэтому проект, выгруженный из одного процессора, 1:1 для другого не подойдет.
Вам нужно выгрузить проект через Ethernet из работающего контроллера, затем изменить его соответствующим образом в RSLogix500, чтобы его можно было использовать в 5/03 (изменить тип процессора, возможно, скорректировать конфигурацию коммуникаций), а затем залить в 5/03 через его порт RS-232, например.
Как подключены панели к процессорам 5/05 и 5/03, через какой порт? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 9:36:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Через RS-232 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 11:08:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Если на компьютере есть порт RS-232, то нужен кабель 1747-CP3 или 1756-CP3:
Если такого порта нет, то нужен соответствующий адаптер USB. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 11:43:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо.
Сажусь паять.
Если можно подскажите в RSLinx (v2.52) для соединения какой драйвер выбирать и какие настройки в драйвере? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 12:17:13 Заголовок сообщения: |
|
|
WindowsXP sp3
Преобразователь интерфейсов MOXA Uort1150 (т.к. ноутбук)
Кабель распаян как указано выше
RSLinx Classic 2.52
Жму: «Communications»- «Configure Drivers»- Выбираю «RS-232 DF1 devices»- «Add News.»
В настройках драйвера «Device: PLC-CH0» (стоит по умолчанию) жму кнопку «AutoConfigure»
Несколько секунд пишет- «Testing mode: BCC»
Потом несколько секунд- «Testing mode: CRC»
В итоге пишет:
«Unable to verify setting due to packet time out!
Check all cables and configuration and tru again.»
Что не так!?
PS это попытка "увидеть" контроллер со слетевшей программой. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 09 Сен, 2013 14:52:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Скорее всего, что-то с железом на пути в контроллеру.
Удаётся ли связаться по RS-232 с другим контролером с этим же кабелем и адаптером? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
off-65 Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 10 Сен, 2013 1:31:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| В RSLinx надо указать "SLC-CH0", а не "PLC-CH0" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 10 Сен, 2013 12:01:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Скорее всего, что-то с железом на пути в контроллеру.
Удаётся ли связаться по RS-232 с другим контролером с этим же кабелем и адаптером? |
Связывался этим адаптером и кабелем 1761 с MicroLogix1200. При автоконфигурации драйвера- моментально определился. Что интересно- при соединении с MicroLogix светодиоды TxD и RxD на адаптере перемигиваются как всегда при обмене. А, при подключении SLC, светодиод RxD сразу загорается и постоянно светится. TxD тоже мограет в пол накала хотя никакого обмена данными не идет.
Что бы это значило!?
И еще один вопрос.
Для соединения с заведомо рабочим контроллером (выгрузки программы или просто проверить работу своего адапера) необходимо откинуть панель оператора т.к. она сидит на RS232 порту. Безопасно ли это делать при работающем оборудовании? Не может ли быть прописана в программе или конфигурации контроллера какая нибудь нехорошая реакция контроллера на потерю связи с панелью. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 10 Сен, 2013 13:38:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| LMlm писал(а): | | oldDad писал(а): | Скорее всего, что-то с железом на пути в контроллеру.
Удаётся ли связаться по RS-232 с другим контролером с этим же кабелем и адаптером? | Связывался этим адаптером и кабелем 1761 с MicroLogix1200. При автоконфигурации драйвера- моментально определился. | К SLC подключение как для MicroLogix, если не стоит другой протокол, например DH-485 для Ch0 (какой каталожный номер PanelView - в Standard PanelView протокол зашит жестко). Off-85 тебе советовал: "SLC-CH0", а не "PLC-CH0".
| LMlm писал(а): |
И еще один вопрос.
Для соединения с заведомо рабочим контроллером (выгрузки программы или просто проверить работу своего адапера) необходимо откинуть панель оператора т.к. она сидит на RS232 порту. Безопасно ли это делать при работающем оборудовании? Не может ли быть прописана в программе или конфигурации контроллера какая нибудь нехорошая реакция контроллера на потерю связи с панелью. | Прописать такую ситуацию можно, но я сильно сомневаюсь в этом.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LMlm Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2013 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 10 Сен, 2013 14:10:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Только что попытался подсоедениться к нему на другом компьютере, с "железным" COM-портом. Результат абсолютно тот же:
| LMlm писал(а): | жму кнопку «AutoConfigure»
Несколько секунд пишет- «Testing mode: BCC»
Потом несколько секунд- «Testing mode: CRC»
В итоге пишет:
«Unable to verify setting due to packet time out!
Check all cables and configuration and tru again.»
|
"SLC-CH0" выбран.
Каталожный номер панели: 2711-K10C9 |
|