Добрый день!
Не могли бы подсказать, имеется на производстве контроллер Контроллоджик 5561, необходимо прописать 2 аналоговых канала, хотелось бы узнать можно ли прописать новые сигналы в проект без остановки контроллера. Софт РСЛоджик 5000 версия 16.
И вообще в каком случае требуется остановка контроллера, а каких случаях можно в онлайне внести изменения в проект.
Заранее спасибо!
Удачи!
От версии к версии уменьшается число программных изменений, для которых бы требовался режим оф-лайн, но по-прежнему в он-лайне не возможно создать новую структуру данных, и, следовательно, невозможно добавить новый модуль, невозможно существенно изменить режим связи с модулем.
Если же планируемые Вами изменения не потребуют подобных вещей, то "пуркуа бы и не па"? Почему бы и нет?
Всё должно получится.
Вообще-то как раз с 16-й версии можно добавлять модули ввода-вывода в он-лайне, даже в удаленную корзину!!!
А вообще из того, с чем сталкивался сам, нельзя в он-лайне:
- создать/изменить User defined datatype;
- создать/изменить Addon инструкцию;
- создать/изменить продюссера/получателя;
- изменить тип данных тэга;
- изменить размер массива без удаления всех использований в логике (вытекает из предыдущего пункта);
- импортировать тексты сообщений алармовых тегов (актуально для 16-й версии, т.к. нельзя переключать локаль).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.