| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Окт, 2013 5:34:18 Заголовок сообщения: найти точку в RSLogixController tags зная его модбас адрес |
|
|
Добрый день уважаемые форумчани !
Подскажите пожалуйста, на скаде есть точка считываемая по modbusTCP с ControlLogix5555 в информациях этой точки указан modbus адрес источника. Открываю RSLogix чтобы найти эту точку по модбас адресу но не нашел где смотреть, в Monitor tags адресов не обнаружил. (Я новичок в ПЛК поэтому заранее извиняюсь за простые и глупые вопросы). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 17 Окт, 2013 7:31:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| Посмотрите точный ItemSource в Скаде для тега, в RSLogix заходите в ControlTags и ищете там тег с тем же именем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Чт 17 Окт, 2013 7:46:49 Заголовок сообщения: |
|
|
А каким образом в ControlLogix5555 появился modbusTCP?
Наверно у вас в корзине ControlLogix5555 установлен модуль типа MVI, который преобразует область памяти ControlLogix5555 (массив) в адресное пространство ModBus. Если в этом массиве комментарии не написали, то нужно смотреть настройки MVI модуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Окт, 2013 8:09:20 Заголовок сообщения: найти точку в RSLogixController tags зная его модбас адрес |
|
|
| Спасибо Dvoeglazov, mp3corp буду копать в этом направлении ! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 18 Окт, 2013 4:49:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если модуль в корзине MVI56-MCM, то все настройки смотрите в ControlTags внутри структуры самого MVI, если MVI56-MCMR то скорее всего прошивка сделана утилитой ProSoft ConfigurationTool, там сможете посмотреть адреса с которых идет чтение, и область памяти в RSLogix куда записываются полученные значения, если модуль MVI56-ADM,то скорее всего никакой структуры с адресом Вы не найдете, все заложено в самой прошивке, которая заливается в сам модуль по-моему через MVI Flash Update, в самом RSLogix наверное будет только рутина с чтением каких-то переменных принимаемых из модуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 18 Окт, 2013 13:30:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| Все верно как вы написали! в корзине несколько 1756-Module Generic, а в Module info в строке Product Name: MVI56ProSoft Technology Inc. и настроен Connection Parametr: Input (Assembly Instance:1)(Size:250) 16-bit, Output (Assembly Instance:2)(Size:248) 16-bit, Configuration (Assembly Instance:4)(Size:0) 8-bit, а в Controller tags имеется Scada Read Bufer (INT2000) и соответственно Scada Write Bufer (INT3000). еще всем спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|