| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Olga Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006 Сообщения: 48 Рейтинг: +3/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 7:24:52 Заголовок сообщения: Конвертация проекта RSView32 в RSViewSE |
|
|
Добрый день, господа.
Вопрос скорее всего общего плана: возникают ли какие-нибудь проблемы после конвертации проектов созданных в версии 6.30 или 6.40 в RSViewSE? Или может перед конвертацией следует обратить внимание на какие-либо настройки, например, пренастроить проект на OPC топики, если он был настроен через прямые драйвера, или т.п.? Может кто-то уже сталкивался с какими то проблемами? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 10:02:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, прямые драйверы не подходят, нужно использовать OPC.
Прямой импорт не всегда работает очень хорошо, иной раз случаются всякие казусы. Я поэтому имопртирую по частям и руками.
Экспортирую базу данных, изменяю версию в .csv с 001 на 002 и импортирую.
Экраны импортирую в проект так, как они имопртируются в RSView32.
Если есть стринговые тэги длиной более 82 символов, то их надо укоротить, т.к. в RSViewSE длина строки ограничена 82 символами.
Ну и в VBA всё не так. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 10:53:56 Заголовок сообщения: |
|
|
А можно поподробнее по поводу конвертации проектов из RSView32 в RSView SE, ну и заодно в RSView ME. Я считал, что это не совсем реально сделать, во всяком случае перенести проект из RSView32 в RSView ME.
Если есть опыт, подскажите. Или что почитать по этому поводу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 11:02:45 Заголовок сообщения: |
|
|
В принципе, в документации и в help всё описано. Что Вас конкретно интересует? Из чего во что? ME? SE StandAlone? SE Distributed? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 31 Мар, 2006 14:40:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот здесь имеется важная информация по уонвертированию проекта из RSView32 в RSViewSE. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Пн 03 Апр, 2006 6:03:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| В принципе меня больше интересует проблема переноса проектов из RSView32 в RSView Studio для разработки ME-приложений. По форумам покопал и сделал для себя вывод, что автоматизированного способа не существует. Был бы рад получить опровержение. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 03 Апр, 2006 7:23:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, в МЕ импортируются только проекты PanelBuilder. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|