stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 16:10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в папке Firmware Kits?
там 6 папок:
Comms_Modules
IO_Modules
Kinetix
Processors
Redundancy
Ultra_3000
В какой из них искать?)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 16:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

stall2006 писал(а):
в папке Firmware Kits?
там 6 папок:
Comms_Modules
IO_Modules
Kinetix
Processors
Redundancy
Ultra_3000
В какой из них искать?)))

Конечно в Processors, но сначала лучше установи RSLogix5K V13 и скачай программу из контроллера, если она нужна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 17 Май, 2010 19:11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго всем времени.
Вроде получилось устранить выше обсуждавшуюся проблему.Но...
Вот это.При попытке перевести контроллер в он-лайн выкидывает это-






Помогите.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 5:46:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это означает что я контроллер подключил к Rslogix??? И осталось создать проект для загрузки на контроллер???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 6:36:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще, "Connected" означает "соединено".
Контроллер пустой, проекта в нём нет.
Да, теперь создайте проект и загрузите в контроллер.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 6:50:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой




Добрый день.Ну вроде все получилось. Теперь проблема другого характера.Когда я обновлял Firmware, то форматнул контроллер и проект, который на нем был естественно удалился. А проект там был такого рода. На фото изображен генератор сигналов. Когда я крутил большие черные кнопки-сигнал менялся.как теперь заново сделать все как было?. Сейчас крутя кнопки-ничего не меняется. Как я понимаю, надо написать программу, которая будет связывать каналы этого генератора и контроллера.
С чего начать?Может у кого-то что подобное есть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 7:00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста, уменьшите свои фотографии, они рвут формат страницы.

Сперва нужно изучить программирование контроллера и его систему команд, а затем запросграммировать контроллер так, как Вам нужно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 10:03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

stall2006 писал(а):
Добрый день.Ну вроде все получилось. Теперь проблема другого характера.Когда я обновлял Firmware, то форматнул контроллер и проект, который на нем был естественно удалился. А проект там был такого рода. На фото изображен генератор сигналов. Когда я крутил большие черные кнопки-сигнал менялся.как теперь заново сделать все как было?. Сейчас крутя кнопки-ничего не меняется. Как я понимаю, надо написать программу, которая будет связывать каналы этого генератора и контроллера.
С чего начать?Может у кого-то что подобное есть?

Surprised
Я про это предупреждал:
dv_ писал(а):
На диске с RSLogix 5000 V15, поищи версию 13, но не FirmWare (ее там не будет), а самого RSLogix 5K, вдруг тебе программа из контроллера нужна будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 27 Май, 2010 19:59:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

можете хотя бы навести на путь истинный?С чего начать?Прочитал мануалы про дискретный ввод\вывод.И что-то не помогло...
Задача заключается в настройке каналов дискретного входа.Надо в RsLogix 5000 в свойствах контроллера прописать это все?Напротив каждого подключенного канала поставить on вместо off ???Примерно про это пишется в главе 5 здесь?
http://www.vdt-automation.com/docs/Controllers/ControlLogix/1756-658-ru.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Май, 2010 9:52:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

stall2006 писал(а):
можете хотя бы навести на путь истинный?С чего начать?Прочитал мануалы про дискретный ввод\вывод.И что-то не помогло...
Задача заключается в настройке каналов дискретного входа.Надо в RsLogix 5000 в свойствах контроллера прописать это все?Напротив каждого подключенного канала поставить on вместо off ???Примерно про это пишется в главе 5 здесь?
http://www.vdt-automation.com/docs/Controllers/ControlLogix/1756-658-ru.pdf

Требуется заочное обучение? Surprised
Или нормальное см.:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ca/gmst10-ca001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ca/gmst50-ca001_-en-p.pdf
http://vdt-automation.com.ua/files/training_russia.pdf
http://www.vdt-automation.com.ua/files/training/katalog_ukr2009.pdf
и выбирай.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stall2006
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 11, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 28 Май, 2010 11:11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нет уж, спасибо)
Мне казалось что тут могут помочь.Но...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Май, 2010 12:02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

stall2006 писал(а):
нет уж, спасибо)
Мне казалось что тут могут помочь.Но...

На конкретный вопрос - будет конкретный ответ.

stall2006 писал(а):
Напротив каждого подключенного канала поставить on вместо off ???Примерно про это пишется в главе 5 здесь?

Вопросительных знаков три штуки, но где вопрос?
Если к этому месту главы 5, неужели там не понятно написано?


Может непонятно в части обведенной красным?

На первый раз можно не задумываться про конфигурацию модулей, т.е. соглашаться с предложенным.
Далее нужно разработать программу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n