Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Обмен данными между контроллерами
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Обмен данными между контроллерами

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
lexx19
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 09 Апр, 2011 13:27:13    Заголовок сообщения: Обмен данными между контроллерами Ответить с цитатой

Добрый день.
Мне необходимо выполнить обмен данными между контроллерами, но что то никак не соображу как это сделать.
Должно это выглядеть так: контроллер заказчика, каждые 2 секунды отправляет массивы данных на мой контроллер. И точно так же, каждые 2 секунды, должны отправляться массивы данных с моего контроллера на контроллер заказчика.
Чувствую, что ответ лежит на поверхности, а сообразить, как решить эту задачку, не могу Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 09 Апр, 2011 15:01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

О каких конкретно контроллерах идёт речь?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexx19
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 10 Апр, 2011 7:56:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том что опыта по работе с программа RA у меня немного (всего одна неделя обучения на ваших курсах).
Контроллеры CompactLogix 1768-L43
Коммуникационные модули Ethernet 1768-ENBT.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 10 Апр, 2011 8:10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно каждые 2 секунды отправлять во второй контроллер MSG, а можно вообще ничего не отправлять а просто, когда нужно, читать тэги из второго контроллера.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexx19
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 10 Апр, 2011 12:19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Большое спасибо за помощь!
Ставлю таймер на 2 сек. и MSG read. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 7:47:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

lexx19 писал(а):
Большое спасибо за помощь!
Ставлю таймер на 2 сек. и MSG read. Smile

Для Logix, MSG read? Sad
Объявляй свои массивы Produced и Consumed (RPI=2000).
И никакого программирования. Very Happy


Последний раз редактировалось: dv_ (Пн 11 Апр, 2011 10:50:34), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 7:49:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

lexx19 писал(а):
Большое спасибо за помощь!
Ставлю таймер на 2 сек. и MSG read. Smile

... все же мои 3 коп.
может быть стоит поставить , хотя бы временно, счетчик возникновения ошибок - по флагу .ER инструкции MSG, первое время поработает в автомате, посмотрите сколько ошибок копится, а есть ли они вообще .... и тд.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 7:57:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Объявляй свои массивы Produced и Consumed (RPI=20000).

А можно ли в работающий проект добавить тэги такого типа? В ControlLogix только в оффлайне с последующим download в контроллер - а на некоторых техпроцессах это никак нельзя делать (в отличии от программирования MSG).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 8:15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
dv_ писал(а):
Объявляй свои массивы Produced и Consumed (RPI=20000).

А можно ли в работающий проект добавить тэги такого типа? В ControlLogix только в оффлайне с последующим download в контроллер - а на некоторых техпроцессах это никак нельзя делать (в отличии от программирования MSG).

... мда ... вопрос об он - лайн экспорте часто востребован ... Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 8:17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):

... мда ... вопрос об он - лайн экспорте часто востребован ... Very Happy

Мы на доменной печи вынужденны передавать месседжами по той причине, что останов контроллеров просто невозможен - а проектировщики (не буду выражаться) просто не знали о таких тегах и не заложили несколько массивов "на всякий случай".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 8:33:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Liter писал(а):

... мда ... вопрос об он - лайн экспорте часто востребован ... Very Happy

Мы на доменной печи вынужденны передавать месседжами по той причине, что останов контроллеров просто невозможен - а проектировщики (не буду выражаться) просто не знали о таких тегах и не заложили несколько массивов "на всякий случай".

... ну а что делать ... нашли же выход ...
хотя с другой стороны проектирровщики то же не могут отвечать на 100% за все ... имхо конечно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexx19
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 10:03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне то что, я бы заложил просто consumed/produced да у клиента свои стандарты...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexx19
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 08, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Апр, 2011 10:05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а обработку ошибок сделаю обязательно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n