Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Чем слить прошивку c PanelView Plus 600
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 13:56:47    Заголовок сообщения: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

Имеется неисправная PanelView Plus 600. Неисправность - хаотичные вертикальные разноцветные полосы на экране. Необходимо слить с нее прошивку и залить на новую панель. Документации нет никакой. Поставка и наладка - итальянцы, которые месяц назад свалили и ничего не оставили - ни прошивки, ни документации... Видимо в договоре не было...
IP-шник просканировал LanScop-ом, RSLinx панель видит по Ethernet. Имеется PanelBuilder32 v.03.81.00, но при попытке сделать Upload он выдает ошибку (1056). По RS232 тоже не получается. Предполагаю, PanelBuilder32 v.03.81.00 не поддерживает эту панель. Подскажите как быть, чем слить? Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 14:28:39    Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
Имеется неисправная PanelView Plus 600. Неисправность - хаотичные вертикальные разноцветные полосы на экране. Необходимо слить с нее прошивку и залить на новую панель. Документации нет никакой. Поставка и наладка - итальянцы, которые месяц назад свалили и ничего не оставили - ни прошивки, ни документации... Видимо в договоре не было...
IP-шник просканировал LanScop-ом, RSLinx панель видит по Ethernet. Имеется PanelBuilder32 v.03.81.00, но при попытке сделать Upload он выдает ошибку (1056). По RS232 тоже не получается. Предполагаю, PanelBuilder32 v.03.81.00 не поддерживает эту панель. Подскажите как быть, чем слить? Sad


Возьми карточку CompactFlash, и создай на ней файл Autorun.bat со следующим содержанием:
Код:
copy \"storage card"\"rockwell software"\rsviewme\runtime\*.mer \"Storage Card2"\*.mer
pause

Можешь попробовать сохранить на USB Flash, тогда надо Storage Card2 заменить на Hard Disk
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 15:41:08    Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Возьми карточку CompactFlash, и создай на ней файл Autorun.bat со следующим содержанием:
Код:
copy \"storage card"\"rockwell software"\rsviewme\runtime\*.mer \"Storage Card2"\*.mer
pause

Можешь попробовать сохранить на USB Flash, тогда надо Storage Card2 заменить на Hard Disk


CompactFlash нет в наличии (нахожусь в тундре) Surprised , USB флэшка имеется. А можно поподробнее описать процесс. Если я правильно понял, нужно флэшку с созданным файлом просто воткнуть в USB-порт панели и проект запишется? А как потом залить его на новую панель?
И еще попутно вопрос: У нас имеются 2 идентичных объекта (один в работе, второй в резерве). Эта неисправная панель с объекта В, Объект А сейчас в работе. IP-шники у панелей разные, проекты идентичны. Как мне поменять IP-шник на рабочей панели, чтобы в случае чего можно было быстро перенести панель с объекта А на объект В? Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 16:45:41    Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
CompactFlash нет в наличии (нахожусь в тундре) Surprised , USB флэшка имеется. А можно поподробнее описать процесс. Если я правильно понял, нужно флэшку с созданным файлом просто воткнуть в USB-порт панели и проект запишется?

Да. И подождать просьбы о нажатии Any key.
Давно флешкой пользовался - на PV+600 работало, а на PV+1500 нет.
Версия у обоих была 3.20. С CF на все 100%.

SergeF писал(а):
А как потом залить его на новую панель? !

Для команды Copy поменять местами Откуда Куда


SergeF писал(а):
Как мне поменять IP-шник на рабочей панели, чтобы в случае чего можно было быстро перенести панель с объекта А на объект В? Спасибо!

В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться... Very Happy
Можно не менять, т.к. инициатива обмена с контроллером принадлежит панели.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 18 Май, 2010 17:40:18    Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Да. И подождать просьбы о нажатии Any key.

Здесь как раз проблема - на экране кроме полос ничего не видно... И клавиатуры тоже нет. Тач-панель 2711-T6C20D.
dv_ писал(а):
Для команды Copy поменять местами Откуда Куда

Здесь понятно...
dv_ писал(а):
В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться... Very Happy
Здесь не совсем понятно, не могли бы немного, что называется, разжевать... Smile
dv_ писал(а):
Можно не менять, т.к. инициатива обмена с контроллером принадлежит панели.
То есть? У меня на каждом из объектов (А, В) по контроллеру CL-5000 со своими IP-шниками и по панели тоже со своими... Вчера, когда панель умерла, ребята пробовали рабочую панель ставить вместо умершей, а толку... Данных нет...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 5:29:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

После включения панели нормальный экран все-же появляется на некотрое время, минуты на 3-4... Попробовал слить на USB-flash. Вставил флэшку, появилась надпись "press any key", а что я нажму, у меня тач-панель, попробовал поклацать по разным частям экрана, все так и осталось... Потом опять пошли эти полосы, выключил питание, проверил содержимое флэшки - пусто...
И как быть? Как обойти эту Any key?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 7:04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выбросил панель за окно минут на 10, остудил, чтобы увеличить время нормальной работы в начале...Smile
Проделал всю процедуру с начала, вот что успел прочитать на экране:
Pocket CMD v.4.10
\>copy\"Storage card"\"Rockwell software *.mer
COPY: Cannot open\Hard Disk\*.mer
\>pause
Press any key to continue...

Может потому что флэшка - 2Гб?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 8:21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще вопрос:
Ведь слить прошивку, если я правильно понимаю, можно и с помощью софта Factory Talk view? А какую именно программу надо приобрести? Буду на руководство выходить...
Еще вопрос:
Как зайти в настройки панели для смены IP?
Еще вопрос:
Какой кабель использовать для подключения панели к компу по RS232? Где-то встречал, что нужен кабель 2711-NC13 (2-2, 3-3, 5-5), это правильно? Подключился таким, но связаться с панелью RSLinx-ом не могу. Использовал в RSLinx драйвер RS-232 DF1 Devices. По Ethernet связывается... Где косяк?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 8:41:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
Выбросил панель за окно минут на 10, остудил, чтобы увеличить время нормальной работы в начале...Smile
Проделал всю процедуру с начала, вот что успел прочитать на экране:
Pocket CMD v.4.10
\>copy\"Storage card"\"Rockwell software *.mer
COPY: Cannot open\Hard Disk\*.mer
\>pause
Press any key to continue...

Может потому что флэшка - 2Гб?

Флэшка не причем - bat файл выполняется.
Hard Disk надо писать как "Hard Disk" из-за пробелов.

Press any key to continue... результат команды Pause, можно не нажимать (просто выждать время), это как индикатор что предыдущие команды выполнились.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 8:53:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
Еще вопрос:
Ведь слить прошивку, если я правильно понимаю, можно и с помощью софта Factory Talk view? А какую именно программу надо приобрести? Буду на руководство выходить...

9701-VWSTMENE FactoryTalk View Studio for Machine Edition
http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/orderinginfo.html

SergeF писал(а):
Еще вопрос:
Где-то встречал, что нужен кабель 2711-NC13 (2-2, 3-3, 5-5), это правильно? Подключился таким, но связаться с панелью RSLinx-ом не могу. Использовал в RSLinx драйвер RS-232 DF1 Devices. По Ethernet связывается... Где косяк?

Да 2711-NC13, можно по Ethernet:

Transfer Utility из состава студии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 9:08:55    Заголовок сообщения: Re: Чем слить прошивку c PanelView Plus 600 Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
dv_ писал(а):
В настройках панели, но доступ туда может быть закрыт. В качестве отмычки - полное удаление проекта с панели, тогда ей просто не куда деваться... Very Happy
Здесь не совсем понятно, не могли бы немного, что называется, разжевать... Smile

Надо попасть на такой экран:

Пускать, как пускать или не пускать на него зависит от разработчика.
Если в PV+ нет исполняемых приложений, тогда будет выход на этот экран.
Удаляются все приложения сл. методом (опять файл Autorun.bat):
Код:
cd \storage card\"rockwell software"\rsviewme\runtime
attrib *.mer -r -s -h
del *.mer
pause

В панели может быть более одного приложения, какое используется нужно смотреть в настройках терминала или удалять по одному и смотреть куда попадаем после перезагрузки, если в Setup, значит удалили нужное. Very Happy
SergeF писал(а):
Вчера, когда панель умерла, ребята пробовали рабочую панель ставить вместо умершей, а толку... Данных нет...

Так и должно быть, но если поменять IP в контроллере толк будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 11:48:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Hard Disk надо писать как "Hard Disk" из-за пробелов.

Из-за пробелов это как? Я писал вот так:
copy \"storage card"\"rockwell software"\rsviewme\runtime\*.mer \"Hard Disk"\*.mer
pause

Это правильно?

dv_ писал(а):
Надо попасть на такой экран:

А вот как на него попасть? Думаю, наш разработчик доступ сюда не запрещал... Нужно просто попасть... Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 12:25:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Да 2711-NC13

И распайка у него 2-2, 3-3, 5-5?
Теперь просто интересно где же у меня косяк, опишу как я делал:
В RSLinx -> Configure Drivers -> RS-232 DF1 Devices
Конфигурация драйвера:
Comm Port: COM1
Device: SLC-CHO/Micro/PanelView
Baud Rate: 19200
Parity: None
Stop bits: 1
Station Number: 00
Error Checking: BCC
Protocol: Full Duplex

Включаю панель. В RSLinx -> RSWho - ничего не обнаруживается. По Ethernet все ОК...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeF
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 18, 2010
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 13:06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Так и должно быть, но если поменять IP в контроллере толк будет.

Согласен, но данные с контроллера кроме панели идут еще и на верхний уровень в InTouch.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 19 Май, 2010 14:23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SergeF писал(а):
dv_ писал(а):
Так и должно быть, но если поменять IP в контроллере толк будет.

Согласен, но данные с контроллера кроме панели идут еще и на верхний уровень в InTouch.


IP контроллера к которому...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.143 секунды
/n