Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView32 & ControlLogix via Ethernet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView32 & ControlLogix via Ethernet

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 9:48:55    Заголовок сообщения: RSView32 & ControlLogix via Ethernet Ответить с цитатой

Здравствуйте, коллеги!

Есть проект RSView32, на экране кнопочки MomentoryOn для того, чтобы взводить кратковременно биты в PLC ControlLogix. Связь по Ethernet. Так проблема в том, что иногда, абсолютно случайно и совсем для разных кнопок после нажатия происходит защелкивание (зависание единички) битов контроллера, хотя на экране видно, что кнопка отжата. Как будто переход с единички в ноль при отжатии кнопки не осуществляется.

Точно такое же отлично работает на ControlNet и не возникает никаких проблем. В чем может быть глюк и как лечить? (поменять сеть не предлагать)

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 12:13:57    Заголовок сообщения: Re: RSView32 & ControlLogix via Ethernet Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Здравствуйте, коллеги!

Есть проект RSView32, на экране кнопочки MomentoryOn для того, чтобы взводить кратковременно биты в PLC ControlLogix. Связь по Ethernet. Так проблема в том, что иногда, абсолютно случайно и совсем для разных кнопок после нажатия происходит защелкивание (зависание единички) битов контроллера, хотя на экране видно, что кнопка отжата. Как будто переход с единички в ноль при отжатии кнопки не осуществляется.

Точно такое же отлично работает на ControlNet и не возникает никаких проблем. В чем может быть глюк и как лечить? (поменять сеть не предлагать)

Vitaliy D. Burtsev

Было аналогичное с FlexLogix, подозревал дефекты связи на обратном переходе в "0".
Лечил дополнительным кодом в программе контроллера, например:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 12:41:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ. Мы вот тоже заподозревали проблемы связи. Но ведь это странно, согласитесь?

Со стороны SCADA никто не делал ничего подобного, чтобы избежать подобных проблем? Или может это Linx подглючивает и можно как-нибудь его подзалатать?

Просто большое количество управляющих команд от визуализации идет и получается, что для каждого бита надо писАть такие обработчики в контроллере.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Май, 2010 13:43:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Спасибо за ответ. Мы вот тоже заподозревали проблемы связи. Но ведь это странно, согласитесь?

Со стороны SCADA никто не делал ничего подобного, чтобы избежать подобных проблем? Или может это Linx подглючивает и можно как-нибудь его подзалатать?

Просто большое количество управляющих команд от визуализации идет и получается, что для каждого бита надо писАть такие обработчики в контроллере.

Vitaliy D. Burtsev


Соглашусь, странно. С PanelView Standard такого не наблюдал, поэтому тоже было удивление.
Тогда сразу, анализировать было некогда, а позже Заказчик... не буду о плохом. Sad

Предпочитаю код. Сделай опыт:
1) Нажми и держи Momentary кнопку.
2) Выключи питание контроллера.
3) Отпусти кнопку.
4) Включи питание контроллера.
Нехорошая "1" в наличии.
Ситуация маловероятна, но может произойти.

Код может быть другим - не каждый раз устанавливать нужное, а по первому скану.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n