Добавлено: Пн 24 Май, 2010 9:59:46 Заголовок сообщения: SLC 5/03 и 1747-UIC, не могу настроить связь |
|
|
| Добрый день, недавно приобрели устройства 1747-UIC и 1747-C13 для загрузки и выгрузки проектов в SLC 5/03 через RSLinx version 2.2 и RSlogic 500. Не удается настроить связь между ПК и SLC 5/03. Использую настройки согласно: 1747-IN063B-EN-P.pdf COM-сооответствующий, Device 1770-KF3/1747-KE, station number 00, parity-none, error crc, stop bit-1, protocol-full duplex. Причем связь ПК с SLC 5/02 работает отлично с тем же софтом и железом, а к SLC 5/03 не к одной подключиться не удается, на 1747-UIC нет никакой индикации DH-485. Какой алгоритм подключения к SLC 5/03? с какими настройками? Буду очень признателен если кто поможет советом или мыслями, а то всю голову уже изломали. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пн 24 Май, 2010 11:04:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго дня !
Если Вы с самого начала все сделали, как описано в руководстве для UIC ' a , и предполагается что связи нет со стороны процессора, то :
1. Сброс всех настроек процессора в исходные (в проекте порт может быть выключен - необходимо уточнить в архиве проекта)
2. ... ! может попытаться соединиться по второму порту
...
если не помогает - опишите попунктам Ваши действия, позвоните в тех.поддержку
проц новый ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 24 Май, 2010 14:30:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Все сделали как в руководстве, скорее всего нет связи со стороны процессора, причем до настоящего времени все SLC 500 у нас обслуживала подрядная организация (но они понятное дело никакой информацией делиться не будут) именно через порт DH-485 и в архивах проекта он включен... К второму порту подключаться не пробовал он везде занят выносными панелями VT100 если ничего не получится
придется попробовать.
Как я понимаю согласно описанию по uic у меня следующая беда:
OK LED on solid, USB LED flashing,DH-485 LED off ->
->No DH-485 communications ->
->Duplicate station address ->
->их дальнейшая рекомендация -Verify the existing station addresses on the DH-485 network and make sure that the RSLinx RS-232 DF1 driver is
assigned to an unused station address in the 0 to 31 range. Не совсем понимаю что за адрес и как его поменять?
Процессоры все старые, затертые SLC 5/03 - по производству стоит 5 шт., и одна в кабинете SLC 5/02 (с которой связь есть) как стенд или мебель
И еще закрадывается предположение по поводу софтовой проблемы читал описание RSlinx 2.51 там описано что поддерживается драйвер от UIC"В список драйверов добавлен драйвер устройства DH-485 UIC" может попробовать эту версию RSlinx или новее?
сегодня еще попробую уточню и опишу по пунктам |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 24 Май, 2010 15:29:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Сделать update до новейшей версии RSLinx - это первое, что я бы сделал. Последняя версия 2.56. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 25 Май, 2010 8:44:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| SOBR писал(а): | | ... station number 00 |
| SOBR писал(а): | | ->Duplicate station address -> |
Два одинаковых адреса, меняй для UIC station number. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 25 Май, 2010 14:05:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробовал поменять, communications -> configure driver -> меняю station address-> перезапускаю, не работает... В архивах проектов, в конфигурации chanel 1 node address - 1, значит конфликтовать не должно? с чем может конфликтовать station address 00?
качаю обновления  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 29 Май, 2010 18:26:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Обновления не помогли.
Но проблему диагностировали...
Дело в том, что устройство 1747-uic отказывается работать на скорости 9600 выставленную в конфигурации CH 1 для DH-485.
Нет ли у кого информации как запустить его на скорости 9600? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 30 Май, 2010 16:10:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, правильно, устройство 1747-UIC работает в DH-485 только на скорости 19.2 Kbps.
А почему бы Вам не перестроить весь протокол на эту скорость? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 5:34:34 Заголовок сообщения: |
|
|
обязательно перестою как только подключусь к ним
только проблема в том что пока они сконфигурированны в 9600 я этого сделать не могу, ладно SLC 5\03 там по второму порту можно, так у меня еще две SLC 5\02 и одно устройство SLC 500 1747-L20C там тоже только DH-485 и на скорости 9600, как раз для них архивов то и нет...
Можно ли как нибудь затереть программу по адресу S:15 не стирая остальных? наверное да но без подключения
Был у меня адаптер на Profilic контроллер нужно было подключить на не стандартной скорости 8200 помог ключ в реестре Extbaudrate REG_SZ 8200 по нужному адресу, 1747-UIC на чипе FTDI может и тут чего нибудь подобное придумать получится.
А вообще я считаю это полное безобразие или не доработка, что контроллеры работают на заданных скоростях а оригинальный адаптер отказывается да еще за такие деньги... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 7:09:53 Заголовок сообщения: |
|
|
А можно вопрос?
У Вас эксплуатируются старые древние кнтроллеры 5/02 с давно устаревшим интерфейсом DH-485, да ещё на минимальной скорости. Это сейчас раритет. Эти контроллеры широко применялись году прмерно в 1990-1991, т.е. лет 15-20 назад. С ними обычно поставлялся и применялся адаптер 1747-PIC, который поддерживал все скорости.
Он у вас есть?
Если нет, тот как вы эксплуатировали контроллеры все эти годы без него?
Сейчас 1747-PIC уже лет 10, как не выпускается. Его ещё кое-где можно найти, или купить на eBay его замену, выпускаемую какими-то фирмами (прмерно так, как сейчас некоторые фирмы сейчас выпускают радиолампы):
http://cgi.ebay.com/Allen-Bradley-Programming-Cable-1747-PIC-SLC-5-00-5-03-/270449117477 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 8:03:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| SOBR писал(а): | обязательно перестою как только подключусь к ним
только проблема в том что пока они сконфигурированны в 9600 я этого сделать не могу, ладно SLC 5\03 там по второму порту можно, так у меня еще две SLC 5\02 и одно устройство SLC 500 1747-L20C там тоже только DH-485 и на скорости 9600, как раз для них архивов то и нет... |
1761-NET-AIC+ и кабель 1761-CBL-AS03 заменяют 1747-PIC, могут быть проблемы если контроллеры объединены в сеть через 1747-AIC (там есть порт для PIC), но напрямую к контроллеру работает.
| SOBR писал(а): | Можно ли как нибудь затереть программу по адресу S:15 не стирая остальных? наверное да но без подключения  |
Не понятен вопрос в привязке к S:15. Программа стирается отключением батарейки и замыканием конденсатора, НО по включению питания может восстановиться из EEPROM. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 8:27:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Он как бы был в КИПиА потом завод поделился народ оттуда свалил я так понимаю вместе с 1747-PIC, программами, самое главное знаниями... Вся эта политика была до меня я в политику не вмешиваюсь...
Эксплуатируем мы, обслуживает подрядная организация вызываем в тяжелых случаях... Вот такой бардак мне достался который меня убивает, хочу навести порядок. Вчера только slc 5\03 при перезапуске программа слетала благо порт на ней в 19200 стоял перезалил из EEPROM, так она там еще и списаться не дает и не открывается из USER mode тоже разбираться надо что за фигню эти черти наделали. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SOBR Новичок


Зарегистрирован: May 24, 2010 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 8:42:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо надо хоть посмотреть сколько 176-NET-AIC+ и кабель 1761-CBL-AS03 стоят, но боюсь больше ничего заказывать не дадут.
Может восстановиться из EEPROM, а от чего может не восстановиться? по идеи если записана то должна или от удачи зависит?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 8:50:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| SOBR писал(а): | Может восстановиться из EEPROM, а от чего может не восстановиться? по идеи если записана то должна или от удачи зависит?  |
От настройки битов в статусе, по умолчанию не восстанавливается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 31 Май, 2010 11:10:32 Заголовок сообщения: |
|
|
SOBR
Сочувствую, коллега.
Тогда, может быть, удастся хотя бы одолжить адаптер где-нибудь на денёк, чтобы перестроить сеть на 19200? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|