Добавлено: Чт 27 Май, 2010 8:30:55 Заголовок сообщения: Allen-Bradley ControlLogix и SCADA WinCC 7.0 |
|
|
Добрый день!
Имеется цель завязать ПЛК Allen-Bradley ControlLogix со скада-системой WinCC 7.0 по ETHERNET для визулизации технологического процесса.
1. Запускаю WinCC 7.0. Создаю новый проект. Добавляю новый драйвер (Add New Driver...)
2. Из списка выбираю дрейвер Allen Bradley - Ethernet IP.chn
3. Добавляем новый драйвер соединения
4. В свойствах этого соединения прописываем IP-адресс контроллера Allen-Bradley (например: 100.100.100.10)
.
И естественно прописываем IP-адесс компа на котором стоит WinCC 7.0 (например: 100.100.100.12)
5. Затем создаем бинарный тег, например, входного значения I.S[10].1 (ну этот адрес это тоже самое как в ПЛК Siemens входное значение I 0.1)
6. Потом в Графическом редакторе (Graphics Designer) я создаю, к примеру, круг. В его свойствах делаю так, чтобы в режиме RunTime, если вход I.S[10].1=1, то круг - зеленый. Если I.S[10].1=0 то круг красный
После всего сделанного не получается достичь задуманного. Круг остается серым. Т.е. WinCC не увидело соединения с контроллером Allen-Bradley. Кто сталкивался с этой задачей, подскажите пожалуста что именно не так сделано мною. И может кто знает что вписывать в строку Communication Path?
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rash Частый гость


Зарегистрирован: Apr 18, 2006 Сообщения: 19 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 27 Май, 2010 10:59:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| В каком слоте шасси находится ваш Ethernet модуль? Пропишите номер слота после "1, " в строке Communication Path. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 27 Май, 2010 12:34:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Rash
А как определить на каком слоте находится Ethernet модуль? При помощи RSLinx? Если по нем смотреть, то выходит что на ходится на 12 слоте.
Я перепробовал Communication Path 20 значений от 1,0 до 1,20 и все равно круг мой серый, тобиш WinCC никак не увидила Allen-Bradley.
Может быть, я как-то неправильно адрес (тег) ввожу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 27 Май, 2010 13:17:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Fed_85 писал(а): | | Может быть, я как-то неправильно адрес (тег) ввожу? |
Такое то-же может быть. Как по мне то I.S[10].1 вызывает сомнение.
Попробуй в RSLinx правой кнопкой на процессоре выбрать Data Monitor - увидишь имена тегов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 27 Май, 2010 14:08:20 Заголовок сообщения: |
|
|
dv_
попробовал ввести имя тегов, как ты сказал... тоже самое, нет связи(( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 27 Май, 2010 14:16:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Fed_85 писал(а): | dv_
попробовал... тоже самое, нет связи(( |
Если в RSLinx процессор перечеркнут, тогда нет связи и данные про слот 12 могут быть неверны. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 28 Май, 2010 4:47:55 Заголовок сообщения: |
|
|
dv_
Процессор в RSLinx не перечеркнут. Я имею ввиду, что WinCC не видет адресс Allen-Bradley |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fed_85 Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 28 Май, 2010 7:24:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем спасибо за советы! Все заработало
dv_
действительно надо было писать имена тегов
Rash
Слот по RSLinx был 12, но заработала только при Communication path 1,0 |
|