| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пт 04 Июн, 2010 13:37:06 Заголовок сообщения: SE HMI Tag Alarm Log Viewer: Run-Time Error 380 |
|
|
Добрый день.
Factory Talk SE HMI Tag Alarm Log Viewer при запуске выдает
Run-Time Error '380': Invalid property value
В Knowledgebase нашел статью 42277, но она закрыта.
Может кто-нибудь помочь? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 04 Июн, 2010 13:52:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Запустите Regedt32 и найдите следующую ветку:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Rockwell Software\RSview Enterprise\2.0\Alarming\Logviewer
Удалите всё содержимое этого ключа, кроме значения DEFAULT. Это сбросит настройки в значения по умолчанию. Не забудьте снова войти с тем же юзером после этого изменения в registry. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Locky Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009 Сообщения: 49 Рейтинг: +5/-1 Откуда: Рязань
|
Добавлено: Пт 04 Июн, 2010 14:25:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| СПАСИБО!!! заработало. |
|