Автор Сообщение
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:08:30    Заголовок сообщения: память SLC Ответить с цитатой

В руководстве написано:
Если вы вернете процессор к первоначальным установкам, программа пользователя и конфигурация связи, будут возвращены к заданным первоначальнм установкам.
Вопрос - Почему не удалится сама программа пользователя? Ведь она тоже сидит в RAM
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При сбросе процессора в параметры по умолчанию программа пользователя будет потеряна.
Цитата:

Once Factory Defaults have been restored the ladder logic program will be lost

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:28:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо! Такой перевод Sad
В руководстве описаны процедуры загрузки и выгрузки операционной системы. В какой памяти контроллера она сидит?
Если в RAM, то и она теряется при сбросе в исходное состояние?
Эти операции не затрагивают программу пользователя или они копируются в паре?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:38:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Операционная система контроллера от Вас закрыта, её ни загружать ни выгружать не нужно, и она никуда не теряется. Речь идёт только о программе пользователя, которой у Вас, разумеется, доступ есть.

Цитата:
Эти операции не затрагивают программу пользователя или они копируются в паре?
Какие именно операции?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Вс 06 Июн, 2010 7:58:23), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:45:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поставщик оборудования оставил модуль флэш-память с программой пользователя. Могу ли я загрузить в контролллер без дополнительного оборудования?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 05 Июн, 2010 18:49:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А Вы пробовали вставить этот модуль памяти в контроллер?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eli
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 04, 2010
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 06 Июн, 2010 7:34:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

пробовал. С ней длительность вспышки светодиода RUN длинее, но потом снова мигает FAULT
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 06 Июн, 2010 8:03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Соединитесь с контроллером, посмотрите в online, что за fault.

Чтобы программа восстанавливалась из модуля памяти в память контроллера, в процессоре должны быть установлены биты S:1/10 "Load Memory Module On Memory Error" или S:1/11 "Load Memory Module Always" или S:1/12 "Load Memory Module and RUN". По умолчанию они не установлены, и если в памяти контроллера программы нет, а биты не установлены, то она с модуля памяти автоматически не восстановится.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n