Зарегистрирован: Jun 20, 2010 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вс 20 Июн, 2010 10:05:51 Заголовок сообщения: Применение высокоскоростного счетчика HSC на Micrologix 1500
Не могли бы привести на примере импульсного датчика по расходу жидкости использование высокоскоростного счетчика HSC на Micrologix 1500. Какие инструкции и в каком порядке их применить. Я про HSC немного прочитал, но непонятно как применить его инструкции. Хотель бы посмотреть на примере.
Зарегистрирован: Jun 20, 2010 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вс 20 Июн, 2010 13:22:51 Заголовок сообщения: Применение высокоскоростного счетчика HSC на Micrologix 1500
Что за инструкция CPW, в описании на Micrologix Руководство пользователя 1764-61, я его не нашел. Там есть команды HSL - Загрузка быстродействующего счетчика, RAC - Сброс накопленной величины и еще
36 под элементов HSC, например, HSC:0.MOD - Режим HSC
Добавлено: Ср 23 Июн, 2010 9:26:49 Заголовок сообщения: Re: Применение высокоскоростного счетчика HSC на Micrologix
Ayrat писал(а):
Что за инструкция CPW, в описании на Micrologix Руководство пользователя 1764-61, я его не нашел.
Instruction Help в RSLogix писал(а):
This output instruction copies blocks of data from one location to another.
You may reference a sub-element of bits in a function file containing a combination of RO and RW bits as the source and destination operands. For example HSC:0.2 (This entire word is comprised of various meaningful bits)...
Ayrat писал(а):
...и еще
36 под элементов HSC, например, HSC:0.MOD - Режим HSC
HSC:0.MOD - режим работы счетчика:
0 - суммирующий счетчик - аккумулятор очищается, когда он достигает верхнего уровня.
1- Суммирующий счетчик с внешним сбросм.
2- Счетчик с внешним направленим
3- Счетчик с внешним направленим, сбросом и удержанием
4 - Двухвходовый счетчик (прямой и обратный)
5 - Двухвходовый счетчик (прямой и обратный) с внешним сбросом и удержанием
6 - Квадратурный счетчик
7 - Квадратурный счетчик с внешним сбросом и удержанием
Тебя устроит режим 0. Большинстыо возможностей счетчика тебе не нужны.
В прерывании по времени (или по таймеру) определяй количество отсчетов (разность между текущим и предыдущим) - это и будет объем в тиках счетчика за твое время, потом обычная арифметика для получения объема и расхода в физических единицах. Тщательнее при переходе счетчика через максимум, иначе получишь отрицательный объем.