Здравствуйте.
У нас в системе используются PLC5 с сопроцессором ProfiBus (1785-PFB/B). Появилась необходимость добавить в сеть ProfiBus DP 5 новых узлов. Подскажите, как можно узнать заранее, поместятся ли они в адресном пространстве?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 28 Июл, 2010 9:12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прежде всего, хотелось бы отметить, что у Вас очень, очень старая система. Я бы не рекомендовал вмешиваться в неё. Модуль 1785-PFB уже лет 15 не выпускается, вместо него ещё можно попробовать добыть его усовершенствованный и полностью совместимый пототип - модуль SST-PFB-PLC5, который тоже уже устарел. Не знаю, поставляется ли он ещё. Возможно, было бы проще и дешевле сделать то, что вы хотите, на новом контроллере. Знаете, как говорят: "don't touch a running system".

К вашему вопросу: документации на 1785-PFB уже нигде не осталось, а судя по SST-PFB-PLC5 максимальный объём данных, которыми сопросоцессор-мастер обменивается со своими slaves, составляет 244 байта в обоих направлениях, (ввод + вывод). Структура данных описывается в каждом из устройств slave, причём банные делятся на блоки по 16 байт.

А что именно Вы собираетесь реализовать? Может быть, мы сможем подсказать Вам более современное решение (и, как правило, более дешёвое)?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 6:18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Update

Уточнили: ни 1785-PFB, ни SST-PFB-PLC5 больше не выпускаются и не поставляются более 10 лет.

Что вы будете делать, если 1785-PFB откажет? Я бы очень хорошо подумал над тем, чтобы заменить в этом контроллере ProfiBus на, например, DeviceNet, Ethernet или СontrolNet, а то и весь PLC-5 на другой контроллер, например, на CompactLogix.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 6:35:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Молиться о нисполании долгой жизни и здоровья работающему сопроцессору 1785-PFB/B Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июл, 2010 6:41:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неплохая мысль Smile Главное - самая, пожалуй, продуктивная Very Happy
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n