Зарегистрирован: Dec 22, 2009 Сообщения: 61 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Ср 28 Июл, 2010 5:56:11 Заголовок сообщения: Проблема с модулем ProSoft MVI56
Доброго времени суток.
У меня возникла проблема при конфигурировании модуля ProSoft MVI56 rev 1.03, это важно, потому что я брал семплы с сайта prosoft и грузил их в контроллер, на модуле горел индикатор ОК красным цветом, а потом взял семплы из папки C:\RSLogix 5000\Projects\Samples\ENU\v15\Third Party Products\Prosoft\ модуль хотя бы запустился. Я сконфигурировал его, как мастер, выставил команду чтение с 0 регистра по 14 команда 3.
И вот тут у меня начались проблемы, регистры чтения пустые всё по нулям, только счётчик бегает. Встал в сетку 485 в параллель сканером портов, посмотрел и ещё сильнее удивился, модуль MVI даёт запрос, причём, правильный, slave отвечает причём тоже правильно, но куда это всё девается я так и не понял…
В MCM.ModDef ничего не менял оставил по умолчанию.
Кто что может посоветовать?
Заранее благодарю за помощь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах