Проблема с модулем ввода RSD-CI-Ex8

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AlexPN
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2010
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 08 Сен, 2010 11:39:06    Заголовок сообщения: Проблема с модулем ввода RSD-CI-Ex8 Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Ситуация следующая:
У нас имеются 2 одинаковые установки. На обоих имеются одинаково сконфигурированные корзины ControlNet (Gateway Module 1794-ACNR15). В Slot2 у каждой корзины установлены модули RSD-CI-Ex8.
После аварийного пропадания питания на обоих корзинах в систему управления не поступает сигнал с каналов Ch0, Ch5 обоих корзин ( http://s005.radikal.ru/i209/1009/6a/cc872651dda0.jpg ). Напряжение на этих каналах ~0 V. После отсоединения датчиков напряжение возвращается в норму (~22V).
Если сигнал с датчиков эмитировать калибратором (4-20mA), то в систему управления сигнал приходит. При автономном тестировании датчиков – датчики оказываются также исправными. При установке модуля в корзину загорается и тухнет LED0 что соответствует пройденому Power-On test. По остальным индикаторам сигнализация о неисправности также отстутствует.
В чем в данном случае может быть проблема?
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 08 Сен, 2010 16:21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что произойдёт, если подключить висящий на Ch0 датчик к, например, Ch1 Question Изменится ли поведение системы?

Аналогично: что произойдёт, если подключить висящий на Ch5 датчик к, например, Ch6 Question Изменится ли поведение системы?

Опишите, пожалуйста, результаты таких экпериментов в деталях.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexPN
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2010
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 09 Сен, 2010 7:15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К сожалению в ближайшее время не получится выполнить предложенные Вами действия, так как установка редко останавливается. При первом же случае отпишусь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexPN
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2010
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 18 Окт, 2010 9:43:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На днях проблема решилась заменой модулей. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n