Вообще-то есть документация (как у меня, так и на сайте Роквелл). Система доргущщая, сложная в установке и разворачивании. Это как минимум система работы с активами (типа систем управления, КИП) уровня предприятия (н\промысел, н\перерабатывающий завод, магистральная труба и т.п.). Плюс замечательная секьюрность, раздача прав, закрытие программ, данных, отслеживание юзер-активити и т.д.
Сама система - бесплатно, стоят денег только активации разных модулей системы. Я думаю можно договориться с Мос. Роквеллом на демо например на 100 ассетов на 1 неделю. Если есть вопросы - пишите.
BR, ddd
Заказчик требует от нас поставить в составе программного обеспечения нашего проекта «средство учёта, конфигурирования и настройки приборов КИПиА». По его требованию, с помощью этого средства он должен иметь возможность:
— вести полный учёт установленных приборов КИП, с контролем изменения их состояния (снят, неисправен, рабочий, в поверке и т.п.);
— производить удаленное конфигурирование (калибровку, параметрирование) интеллектуальных датчиков, в частности, устройств с HART-протоколом;
— вести историю изменения конфигурации для каждого прибора КИП;
Т.к. большинство датчиков КИП в нашем проекте производства Emerson, то изначально мы планировали использовать их пакет AMS Suite. Однако, при знакомстве с FT Asset Manager мы решили, что он справится с вышеуказанными задачами. Но точный ответ можно дать лишь после детального ознакомления с этим самым Asset Manager. В частности, интересуют следующие моменты:
1. Какие дополнительные модули нужны для работы с приборами КИП (Emerson), подключенными к станциям в/в ControlLogix 1756 (Rockwell)? Что дает установка модуля "9515-ASTDRROKENE: FT AssetCentre DSTR RCVRY ROCKWELL AUTOMATION"?
2. Достаточно ли связки «датчик HART+модуль ControlLogix 1756 с поддержкой HART+ControlLogix 1756 с поддержкой Ethernet+Asset Centre» или необходимы ещё какие-то аппаратные устройства?
3. Как Aseet Centre осуществляет работу с приборами КИП, подключенными к резервированному контроллеру ControlLogix 1756?
Что дает установка модуля "9515-ASTDRROKENE: FT AssetCentre DSTR RCVRY ROCKWELL AUTOMATION"?
9515-ASTDRROKENE FactoryTalk AssetCentre Disaster Recovery нужен вот для чего:
Цитата:
Disaster Recovery
FactoryTalk AssetCentre provides control system backup that is integrated
with source control to provide reliable and easy access to the latest
control system conguration les. The backup system can be congured
to provide a comparison of the conguration le retrieved from the plant
oor with the master le stored in source control so users can determine
any changes that have been made on the plant floor. These operations
are executed on a repeating date or time basis as scheduled to t your
operational needs.
Цитата:
2. Достаточно ли связки «датчик HART+модуль ControlLogix 1756 с поддержкой HART+ControlLogix 1756 с поддержкой Ethernet+Asset Centre» или необходимы ещё какие-то аппаратные устройства?
Достаточно, Дополнительные аппаратные устройства не нужны.
Цитата:
3. Как Aseet Centre осуществляет работу с приборами КИП, подключенными к резервированному контроллеру ControlLogix 1756?
Точно так же, как если бы процессор контроллера был не резервирован. _________________ Обращайтесь к профессионалам.