DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 19:45:24 Заголовок сообщения: Как подключить расходомер? |
|
|
Мы купили расходомер, который имеет интерфейс RS-485, протокол обмена очень простой.
Как лучше всего связать его с L32E? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 19:47:35 Заголовок сообщения: |
|
|
А какой протокол у него? ASCII или нет? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:10:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| ASCI |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:12:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Если ASCII, то можно обойтись простым электрическим преобразователем из RS-485 в RS-232, каких на рынке сотня, и подключить к порту контроллера. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 20:21:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Понятно. Только проблема: в России сейчас стоко всяких на рынке автоматизации, часто полуподвального производства... от Вас есть свои подобные преобразователи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 21:42:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, это не наши вещи, у нас не применяется RS-485 нигде.
Посмотрите что-нибудь вроде ADAM-4520 от Advantech или I-7521 от ICPDAS или PSM-ME-RS232/RS485-P от Phoenix Contact и т.п.
Я бы взял Phoenix. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:06:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Как не ваши?!
Есть у вас такой модуль 1734-485ASCII.
Мог ошибиться с названием, но суть понятна: удаленный ASCII модуль с RS-485, есть такой-же с RS-232.
Или я что-то не допонял? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:11:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Специально в слазал в каталог:
1734-485ASC POINT I/O, МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS485/422 ASCII
и стоит всего ничего, правда серия - 1734. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:30:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Это немного не то
Это модуль из ряда Point IO, он сам по себе не преобразует RS-232 в RS-485, просто он позволяет ввести такой сигнал, а к нему нужен адаптер сети 1734-ADN, 1734-ACNR или 1734-AENT или же 1734-APB.
Так конечно, можно, но это будет значительно дороже, чем просто ввести сигнал от одного расходомера в один контроллер через RS-232-порт. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:35:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Чего-то я забеспокоился.
Я тут в проекте заложил 1734-485ASC для связи с устройствами по RS-485 без дополнительных преобразователей. Т.к. порт на контроллере у меня уже занят PM. Я влип или нет?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:37:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| Забыл уточнить. Модули ввода вывода у меня серии 1734. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:41:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, не влип, скорее всего.
Просто 1734-485ASC - это такой же модуль ввода-вывода, как и, например, дискретные или аналоговые. Но адаптер же сетевой, чтобы эти модули с контроллером соединить, долен же быть? Вот и...
В общем, чтобы подключить, скажем 1 (один) расходмер к 1769-L32E нужен модуль 1734-485ASC и адаптер сети 1734-AENT. Но это дороже. Поэтому см. выше  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:48:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Уф-ф-ф.
Ну это понятно, я же уточнил, что у меня модули ввода-вывода серии 1734, соответственно сетевые адаптеры у меня уже есть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 14:52:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Кстати порт на контроллере 1769-L32E у меня занят для связи с PM.
Вопрос в догонку.
А можно каким-то еще образом у контроллера "увеличить" количество портов RS-232. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 28 Апр, 2006 15:15:20 Заголовок сообщения: |
|
|
кроме 1734- можно взять, например, 1769-ASCII.
Или MVI69-GSC от Prosoft Technology.
Или конвертеры из RS-232/RS-485 в одну из сетей от HMS. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|