| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Harley Новичок


Зарегистрирован: Apr 03, 2009 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 15 Dec, 2010 10:36:43 Заголовок сообщения: Резервирование ControlLogix. |
|
|
Добрый день разум!
У меня вопрос по резервированию контроллеров. Скачал последний мануал на ControlLogix 1756-UM001K-EN-P, до этого у меня был старый. В главе по резервированию предлагаются комммуникационные модули 1756-CN2/B, 1756-CN2R/B, 1756-EN2T, 1756-EN2TXT и модуль резервирования контроллеров 1756-RM. Вопрос: а старые модули 1756-CBN, 1756-ENBT и 1756-SRM уже нельзя использовать? или это вопрос связан с совместимостью модулей?
И еще вопрос. К сожалению не знаю время появления новых модулей, и поэтому вопрос: данные модули сертифицированны в России или пока нет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ITop Частый гость


Зарегистрирован: Apr 19, 2010 Сообщения: 15 Рейтинг: +1/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 15 Dec, 2010 11:51:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Новые модули уже выпускаются.
По поводу совместимости тех или иных модулей с соответствующими прошивками контроллеров найдите слова Redundancy Bundle для Вашего процессора в этой таблице и читайте Release Notes для данной прошивки.
Модули 1757-SRM уже не поставляются, а 1756-RM совместимы только с новыми коммуникационными модулями. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 16 Dec, 2010 8:30:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | 1756-RM совместимы только с новыми коммуникационными модулями. |
Для перехода от модуля SRM к RM без замены системы можно ознакомиться с Publication 1756-RN628K-EN-E - February 2010 стр 42-43
...
вроде и старая коммуникация поддерживается RM.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Harley Новичок


Зарегистрирован: Apr 03, 2009 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 16 Dec, 2010 9:54:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое за ответы! будем изучать
| Liter писал(а): | | вроде и старая коммуникация поддерживается RM |
действительноль, модуль 1756-RM может поддерживать и стандартные коммуникационные модули  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 16 Dec, 2010 10:25:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Harley писал(а): | Спасибо большое за ответы! будем изучать
| Liter писал(а): | | вроде и старая коммуникация поддерживается RM |
действительноль, модуль 1756-RM может поддерживать и стандартные коммуникационные модули  |
Внимание!
1756-RM и старые коммуникационные модули поддерживаются только в старой прошивке Standard Redundancy Firmware, Revision 16.57.
В более новых прошивках Enhanced Redundancy System 16.81 и 19.52 не поддерживаются ни старые коммуникационные модули, ни 1757-SRM, а в более старых 15.xx не поддерживаются модули 1756-RM.
Перед заказом оборудования внимательно читайте Release Notes для данной прошивки, чтобы не было мучительно больно (с).
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Фев, 2011 5:37:51 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня проблема возникала. Имелись два резервируемых шасси и одно шасси в\в. Состав первых двух:
1756-L63
1756-cnbr/e
1756-rm/a
1756-en2t
Резервирование не удалось. в техподдержке объяснили это несовместимостью CNBR и EN2T |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 21 Фев, 2011 7:07:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Найдите в данной таблице pdf-файл Release Notes Для своего процессора и своей прошивки. В этом файле написано, какие модули данная прошивка поддерживает:
http://support.rockwellautomation.com/ControlFlash/
В частности, набор модулей 1756-L63 1756-RM, 1756-CNBR и 1756-ENBT будет работать только с прошивкой v16.57 Standard Redundancy Bundle. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Aleksky Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011 Сообщения: 53 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Фев, 2011 5:30:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Old dad. Спасибо большое. А подскажите, при прошивке например модулей CNBR в одном шасси, такой же модуль в резервируемом шасси тоже прошьется?(если резервирование еще не настроено.)
Предлагаю еще вопросы резервирования обсуждать в одной теме:
http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7311 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Фев, 2011 9:09:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Прошивать нужно каждый модуль в отдельности. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
civic Новичок


Зарегистрирован: Feb 28, 2011 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Фев, 2011 5:48:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| С чем может быть связано отсутствие резервирования в 1756-L63? Прошивки поменяли, все вроде сделали... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|