Нужна помощь с конфигурацией контроллера
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andman
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 20, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 08 Фев, 2011 6:15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подправил немного схему:


Есть ещё проблемка: не могу найнти документацию на модуль 1756-IF16H

Есть документация на 1756-IF8H, а на этот нет, ни на офицальном сайте, ни ещё где. Мне нужно знать как расключать этот модуль.
Подскажите плз.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Фев, 2011 12:47:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um533_-en-p.pdf
...
на сайте производителя , как правило, все есть :о)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 10 Фев, 2011 10:27:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Liter писал(а):
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um533_-en-p.pdf
...
на сайте производителя , как правило, все есть :о)


Там только 1756-IF8H.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ITop
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 19, 2010
Сообщения: 15
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Фев, 2011 9:35:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Liter писал(а):
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um533_-en-p.pdf
...
на сайте производителя , как правило, все есть :о)


Там только 1756-IF8H.


Вот отсюда скачайте, там точно есть:

http://rexonavn.com/2wire-usg-at-02-manual.html

Выберете 5 строку ниже:

"1756-UM533B-EN-P, ControlLogix HART Analog I/O Modules"

напротив Download. По сслылкам скачаете правильную PDF
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Фев, 2011 6:23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хочу так же обратить внимание на то, что в схеме вы установили контроллер 1756-L61. Все ничего, но это контроллер, который имеет самый маленький объем памяти 2 Мб. Есть еще одно важное требование к резервированной систем - двойной запас памяти. Т.е. реально чтобы резервирование заработало Вы можете использовать только 1 Мб. Так что смотрите, какие у вас будут вычисления, какой объем данных, если вписываетесь - все нормально. Если нет, резервирование работать не будет. Если размеры программ будут большие, и обрабатываемых данных будет много, то берите контроллеры с большим объемом памяти. Это значит следующие L62 c 4 Мб и т.д. Хотя уже сейчас лучше брать новые контроллеры L7x. Они в два раза быстрее и да цены на них немного меньше, чем на L6x (это специально, чтобы народ на новые контроллеры переходил активнее).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksky
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 24, 2011
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Фев, 2011 9:57:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите кто нибудь зачем на модуле 1756 - cnbr на лицевой панели расположен NAP. Как им воспользоваться, что туда можно подключать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Фев, 2011 11:30:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Aleksky писал(а):
Подскажите кто нибудь зачем на модуле 1756 - cnbr на лицевой панели расположен NAP. Как им воспользоваться, что туда можно подключать?

...
а что по этому поводу UM пишет .... ? ... Question Question Question
вопщем программатор и разъем именно NAP ... пихать туда EtherNet ненада ... Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Фев, 2011 19:42:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Вход RJ45 предназначен для подключения компьютера локально к модулю 1756-CNB для его конфигурации с помощью специального кабеля 1786-CP.

Внимание! Обычный кабель для Ethernet не подходит и может вызвать неисправность модуля 1756-CNB!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n