 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Нужна консультация

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alexei_kzn
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Казань

СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноя, 2010 14:02:51    Заголовок сообщения: Нужна консультация Ответить с цитатой

Доброго времени суток
Уважаемые специалисты нужна Ваша консультация в решении проблумы.
Суть проблемы заключается в установке связи между Compact logix 1769L35E --> RSLinx Classic -->OPCLink -->Intouch 10.0

Данная связь должна осуществляться по Ethernet TCP/IP

После создания топика в Rslinx Classic запускаю OPCLink настраиваю его на работу с RSLinx.
Во вкладке OPCLink Topic Definition - > Browse Вижу топик созданный в RSLinx со всеми теэгами.

Прикрепляю тэги в Intouch.
Но при запуске Runtime значение тэгу не передается.

Пробовал проверить связь через OPC Client он связывается с RSlinx, в графе Quality напротив каждого тега стоит BAD.

Может кто сталкивался с подобной проблемой и может чем нибудь помочь.

Вот скрин OPC Clienta
[img]

Uploaded with ImageShack.us[/img]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Вт 30 Ноя, 2010 17:01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, уточню. Случайно топик ТАКАТ1 у вас не кириллицей?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alexei_kzn
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Казань

СообщениеДобавлено: Ср 01 Dec, 2010 6:19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Здравствуйте, уточню. Случайно топик ТАКАТ1 у вас не кириллицей?


Нет топик ТАКАТ1 написан латинскими буквами
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 01 Dec, 2010 8:28:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!!!

Версия RSLinx какая? (Имею ввиду OEM, Professional или ещё что?)

Желаю удачи!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexei_kzn
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Казань

СообщениеДобавлено: Ср 01 Dec, 2010 9:19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zombi писал(а):
Здравствуйте!!!

Версия RSLinx какая? (Имею ввиду OEM, Professional или ещё что?)

Желаю удачи!!!


Версия RSLinx Classic Revision 2.56.00.13 CPR9 SR2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 01 Dec, 2010 9:39:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexei_kzn
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Казань

СообщениеДобавлено: Ср 01 Dec, 2010 11:46:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент?


Окно пустое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 02 Dec, 2010 7:37:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

попробуйте вместо устаревшего OPCLink использовать более новый продукт FSGateway.
ну, и еще пара мыслей: в свойствах RSLinxa включен же OPC-сервер?
и настройки DCOM все верно выставлены?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 02 Dec, 2010 9:49:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alexei_kzn писал(а):
dv_ писал(а):
Что пишет RSLinx в разделе "DDE/OPC"->"ActiveTopics/Item...", когда подключен клиент?


Окно пустое

Значит нет клиента, желающего иметь данные.
Смотри события Windows.
OPC клиент чей?
Из комплекта RSLinx? Непохож, но у меня 2.55.

Картинка может быть такой:

Два первых тега до включения контроллера, в этом случае в Active DDE/OPC... был тег @ispresent.
Третий - добавлен после включения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Dec, 2010 16:56:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alexei_kzn

Вы "родным" Rockwell'овским OPC Test Clien'ом пробовали? Получается?

OPCTest Document читали?
Цитата:
Setting Up the Server
The following steps must happen before the client can talk using OPC:
• The OPC Proxy / Stub (opcproxy.dll) must be registeredon locally the machine. This can be accomplished by running the following: “regsvr32 opcproxy.dll”. If the DLL is not in the appropriate system directory, you should include the path in the filename.
• Register the data server. (Information to do this should have been provided with the software package that allows users to upgrade using the toolkit. Other “native” OPC servers will need to be self-registered using the "/regserver" command line argument.)


С Microsoft DCOM на машине всё в порядке? ActiveX, DirectX и т.п. работают?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bezumniy
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec, 2010 8:43:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

попробуйте отключить брендмауэр в windows и файервол в антивируснике
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Ср 08 Dec, 2010 18:56:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Настройки OPSLinka и топика Intouchа пришлите.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexei_kzn
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 01, 2009
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Казань

СообщениеДобавлено: Пт 25 Фев, 2011 7:49:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем огромное спасибо за помощь очень помогли разобрался все теперь работает
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n