Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
technik2006
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:15:43    Заголовок сообщения: Контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h Ответить с цитатой

проблема с micrologix 1200, выдает fault исправил путем s:1/8 и s:1/12.
после чего контроллер работает сутки и выдает fault. ошибка 9h.

может ли это проблема из за батарейки, и как её менять.
заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:36:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибка 0009h означает "Fatal Internal Hardware Error".

Батарейка в данном контроллере имеется только в модуле RTC, она не заменяется.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
technik2006
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2011 9:48:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а возможно ли исправить эту ошибку, хотя бы чтоб через сутки не выдовал Fault?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2011 11:33:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Fatal Internal Hardware Error" переводится, как "Тяжелая/Фатальная Внутренняя Ошибка Железа". Если найдёте её причину и ликвидируете, то избавитесь от ошибки.

Это может быть:
- Неправильное заземление
- Плохое питание
- Неисправный контроллер
- Помехи
...и ещё несколько.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
technik2006
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 16, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Мар, 2011 15:47:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

огромное спасибо!

буду пытаться искать причину.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n