Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1794-IE8H вопросы по конфигурации
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1794-IE8H вопросы по конфигурации

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Мар, 2011 5:03:25    Заголовок сообщения: 1794-IE8H вопросы по конфигурации Ответить с цитатой

Ситуация имеем удаленную корзину Flex I/O
В ней модуль IE8H использую конфигурацию по умолчанию 0-20 mA, подаем пассивный сигнал на клемник не вижу данных в контроллере, при подачи активного сигнала срабатывает защита калибратора, снова подаем пассивный сигнал данные в контроллере появляются корректные, так проверили два канала. Чувство, что каналы отключены и включаются после подачи на них напряжения, в описании приложенном к модулю написано что каналы изначально отключены, но в этом документе ничего об этом нет FLEX I/O HART Analog Modules1794-IE8H and 1794-OE8H. Может кто то встречал такую ситуацию уже? Будем благодарны за информацию
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 03 Мар, 2011 12:07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Документ 1794-UM063A-EN-P читали? В нём подробное описание.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kirichuk85
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 12, 2010
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 05 Апр, 2011 9:25:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще я указал, что в том документе как раз не описан этот случай(отключенные каналы), но проблема была решена, при первой подаче питания надо повесить на любой канал входной сигнал(пассивный) в mA по умолчанию модуль стоит в режиме 0-22 mA. Самоконтроль модуля определяет входной сигнал и каналы активируются. Практически проверено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n