Добавлено: Вт 01 Мар, 2011 5:03:25 Заголовок сообщения: 1794-IE8H вопросы по конфигурации
Ситуация имеем удаленную корзину Flex I/O
В ней модуль IE8H использую конфигурацию по умолчанию 0-20 mA, подаем пассивный сигнал на клемник не вижу данных в контроллере, при подачи активного сигнала срабатывает защита калибратора, снова подаем пассивный сигнал данные в контроллере появляются корректные, так проверили два канала. Чувство, что каналы отключены и включаются после подачи на них напряжения, в описании приложенном к модулю написано что каналы изначально отключены, но в этом документе ничего об этом нет FLEX I/O HART Analog Modules1794-IE8H and 1794-OE8H. Может кто то встречал такую ситуацию уже? Будем благодарны за информацию
Вообще я указал, что в том документе как раз не описан этот случай(отключенные каналы), но проблема была решена, при первой подаче питания надо повесить на любой канал входной сигнал(пассивный) в mA по умолчанию модуль стоит в режиме 0-22 mA. Самоконтроль модуля определяет входной сигнал и каналы активируются. Практически проверено.