Помогите с системой
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2011 16:36:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Значит так. Есть MicroLogix 1500 (LRP) и PV600 plus. MicroLogix 1500 соединен с компьютером через порт MiniDIN - для закачки ПО в него.

PV600 plus соединен с MicroLogix 1500 по RS-232 (сбоку в сам процессор втыкается). PV600 plus только с одним портом типа DB9 (номер PV600 plus на 5 кончается). Провод получается с разьемами DB9 на DB9. Провод там уже был до меня, раньше работало.

Я не могу настроить связь в программе FactoryTalk.View.ME.v.5.00.00.CPR9. Я понял так, что ее надо обновить. Попробую. Я обновляю ее, в ней я установлю связь без проблем? есть альтернатива?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2011 17:46:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

альтернатива чему?

В FactoryTalk.View.ME.v.5.00.00.CPR9 прописан MicroLogix 1400, по поводу MicroLogix 1500 ничего не скажу, не пробовал.
Если после update не получится, то лучше всего поставить RSLinx Classic и работать через него.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 09 Авг, 2011 17:48:03), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2011 17:46:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

можно обойтись без обновления фактори толка?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2011 17:58:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
поставить RSLinx Classic и работать через него.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Авг, 2011 23:53:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

попробую счас на работе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 10 Авг, 2011 9:10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почитайте ещё вот этот документ:
32324 - PanelView Plus Communications with MicroLogix.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 14 Авг, 2011 12:25:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Почитайте ещё вот этот документ:
32324 - PanelView Plus Communications with MicroLogix.

Это соединение через протокол ethernet я так понял. ethernet я смогу подключить к порту RS232 контроллера?

В законченном виде это устройство должно работать без компьютера, самостоятельно.

А нету вот такой вот инструкции 18955 PanelView, MicroLogix&SLC RS232 Cables, искал, но что-то не нашел? Эта инструкция указана в 32324_PVP_ML

В программе для MicroLogix надо добавлять какие-то отдельные инструкции, чтобы активировать порт связи?

Вот скрины, ничего не могу понять?! RSLinx он увидит панель если она подключена к процессору, а он к компьютеру?


ссылка на скрины http://files.mail.ru/A8NUZZ?t=1

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 8:36:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alchi писал(а):
В законченном виде это устройство должно работать без компьютера, самостоятельно
Может, и при этом все работает. Кабель 2711-NC13 (DB9<->DB9).

alchi писал(а):
В программе для MicroLogix надо добавлять какие-то отдельные инструкции, чтобы активировать порт связи?
Инструкции не требуются, но требуется:
1. настройка порта контроллера, режим System.
2. настройка связи в RSLinx Enterprise , вкладка Runtime Target, можешь попробовать настроить в самой панели.

Потом вместо имени New_Shortcut задай нужное (смотри свой проект).

alchi писал(а):
RSLinx он увидит панель если она подключена к процессору, а он к компьютеру?
Нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 8:57:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alchi писал(а):
А нету вот такой вот инструкции 18955 PanelView, MicroLogix&SLC RS232 Cables, искал, но что-то не нашел?

Пожалуйста, коллега:
18955
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 11:35:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

1. настройка порта контроллера, режим System.

В RS Logix 500 вкладка chanel configuration - chanel 1 там?
Я там установил DF1, полно дуплексный, без паритета... как в инструкции написано.

dv_ писал(а):

2. настройка связи в RSLinx Enterprise , вкладка Runtime Target

Тут я также устанавливаю, создаю шуткаст, нажимаю применить, потом когда делаю верификацию вылетает окошко как в скринах в предыдущем посту, что мол нельзя использовать этот драйвер и т.п...

Я записывал его в панель, проверил настройки на панели, шуткаст я установил на драйвер DF1 - ноль эмоций при запуске...

Ребята реально не могу понять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 11:35:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Question
а вот надо ли все таки делать настройку etherneta прописывать ip компьютера в панель? или нет необходимости?

шуткаст обзывать именем проекта Фактори или РС Логикса?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 13:11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alchi писал(а):
а вот надо ли все таки делать настройку etherneta прописывать ip компьютера в панель? или нет необходимости?
Нет.

alchi писал(а):
шуткаст обзывать именем проекта Фактори или РС Логикса?
Смотри в проекте - это часть имени тега (внутри скобок): [Искомое_имя].
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Авг, 2011 10:59:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ребята!!! Огромное спасибо! Помогло Very Happy Very Happy Very Happy Будем дальше разбираться Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alchi
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 20 Авг, 2011 14:22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем привет Smile
Вопрос про использование счетных входов. Будет 2 датчика с выходом 0-10000 Гц.
1) На какой вход подключать? Я так понял счетчик 1 с 0-3, а счетчик 2 с 4-7 подключается. Я могу подключить например 1 датчик на 0 вход а 2 датчик на 4?

2) как реализуется в RS logix 500, какой я должен компонент вытащить, я должен сначала обозначить проверку входа на замкнуто или разомкнуто, а потом подать на счетчик?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 20 Авг, 2011 16:07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alchi писал(а):
Я так понял счетчик 1 с 0-3, а счетчик 2 с 4-7 подключается.
Yes.

Цитата:
Я могу подключить например 1 датчик на 0 вход а 2 датчик на 4?
Yes.

Цитата:
2) как реализуется в RS logix 500, какой я должен компонент вытащить, я должен сначала обозначить проверку входа на замкнуто или разомкнуто, а потом подать на счетчик?
Смотрите этот документ, Chapter 5.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.146 секунды
/n