Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 23 Май, 2011 11:45:22 Заголовок сообщения: Ошибка, нужна помощь станок листогиб 4 м JUANEL
Доброе времени суток,уважаемые форумчане!!!
У нас станок перестал работать, в поддержку отправил запросы на помощь. В общем ывдает ошибку которая указана ниже.
так же вот видео моих действий.
http://www.youtube.com/watch?v=_056h2rcbgM
Помогите пожалуйста разобраться.
Я с таким оборудование не работал раннее, в основном только ПК.
ERREUR DANS LA ROUNTINE 'MAJ_Liste
Erreur # 4170 generee par RSView32,
Description :
The communication driver or some component cannot be found _________________ php programming web разработка.
Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
Добавлено: Вт 24 Май, 2011 11:21:01 Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Первое, чтобы я вам посоветовал - это проверить работает ли у Вас средство связи скады с контроллером.(Например, RSLinx если вы используете контроллеры АВ)
Второе, посмотрите сами, а лучше выложите сюда последние строки лога из папки Actlog->*.dbf
Третье, вспомните, что произошло между тем временем, когда у Вас станок работал и перестал работать.(может софт какой ставили, антивирусник или еще что)
Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 26 Май, 2011 9:32:23 Заголовок сообщения:
maxim писал(а):
Здравствуйте.
Первое, чтобы я вам посоветовал - это проверить работает ли у Вас средство связи скады с контроллером.(Например, RSLinx если вы используете контроллеры АВ)
Второе, посмотрите сами, а лучше выложите сюда последние строки лога из папки Actlog->*.dbf
Третье, вспомните, что произошло между тем временем, когда у Вас станок работал и перестал работать.(может софт какой ставили, антивирусник или еще что)
Спасибо Вам что ответили.
И так щас раскажу про все.
значит нашел я папку она пустая ее имя VersaView
и сам ящик где стоит компьютер имеет имя помоему VersaView 1200P.
(имеет он а отношение или нет я незнаю. думаю что да.)
Далее RSLinx при запуске программы запускается.
Так как я вижу его ярлык в панели задлач.
попробовал сделать удаление и установку программа по новой, удалил RSView и утилиты. Сейчас запускю программу, затем выбираю файл jouanel.rsv
все запускается и появляется такое окно.
в окне
Для выбора оператора надо нажать на JOUANEL и после этого должно появиться окно ввода логина и пароля. Но окно не появляется.
кнопка как бы нажимается но результата нет.
вот картинка
И еще подскажите пожалуйста, как мне сделать эмуляцию тоесть как бы запустить виртуальный станок на домашнем компьютере?
Какие надо установить программы для рабоыт станка, там как я понимаю целый набор программ.
вот нашел список на сайте
1.RSView32 Runtime 1500 b6.40.03
1.RSview32 Proect Documentor
2.RSview32 RecipePro
3.RSview32 RStrendX wrapper
4.RSview Tools & Utilities March 2000
5.RSview32 LogViewer
6.PenMount DMC 9000 and 9100
7.UpSurf Control
из этого списка на станке есть
2.RSview32 RecipePro
4.RSview Tools & Utilities
5.RSview32 LogViewer
6.PenMount DMC 9000
и еще как раз стоит по моему RSLinx
Проблема заключается в том что Диска у нас нет, есть только копия на диске C программы RSview32 6.40.03
Но меня больше всего волнует проблема как запустиь все это.
Может есть какая инструкция по шаговой настройке
всего обеспечения. Буду вам благодаре за любую помощь.
В замен могу помощь оказать по, созданию сайта установке сайта и так далее, проще говоря все что можно сделать в сети интернет.
В общем сейчас пытаюсь разобраться.
Значит я установил дома на своем компьютере [img][/img] _________________ php programming web разработка.
Добавлено: Чт 26 Май, 2011 18:03:43 Заголовок сообщения:
bronnitsy писал(а):
И так щас раскажу про все.
значит нашел я папку она пустая ее имя VersaView
и сам ящик где стоит компьютер имеет имя помоему VersaView 1200P.
(имеет он а отношение или нет я незнаю. думаю что да.)
VersaView 1200P это всего-навсего промышленный комп с интегрированным дисплеем, или дисплей с интегрированным компом - как кому больше нравится называть. Моноблок это, вобщем.
bronnitsy писал(а):
Далее RSLinx при запуске программы запускается.
Так как я вижу его ярлык в панели задлач.
RSLinx - это программа OPC-сервера для связи SCADA-пакета RSView32 с контроллером.
Прежде чем лезть в RSLinx, полезно сделать бэкап его настроек с помощью соответствующей утилиты из группы программ RSLinx под кнопкой "Пуск". Сохраните файл настроек в удобном для Вас месте. И, кстати проверьте, нет ли на компьютере подобного архивного файла с расширением .RSX ?
Возможно, кто-то уже оставил Вам архив настроек?
Для проверки наличия связи и настроек надо бы войти в RSLinx двойным щелчком по значку и выбрать функцию "Who active?" - там значок компьютерной сети на панели инструментов или в меню "Communication"
Должно появиться дерево с работающими драйверами связи и окно с узлами, обнаруженными в сети выбранного драйвера.
Далее, Вам надо убедиться, что контроллер Вашего станка там есть, а не только сам компьютер рабочей станции. Можете сделать скриншоты. Обсудим.
Потом проверьте topic-настройки в разделе DDE/OPC RSLinx
bronnitsy писал(а):
И еще подскажите пожалуйста, как мне сделать эмуляцию тоесть как бы запустить виртуальный станок на домашнем компьютере?
Кроме тех программ, что Вы нашли на компьютере станка Вам понадобиться RSLogix и RSLogix emulator, но вот какие именно - не знаю, т.к. Вы до сих пор ничего не сказали о типе установленного у Вас на станке контроллера.
Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 26 Май, 2011 19:41:11 Заголовок сообщения:
[quote="Ryzhij62"]
bronnitsy писал(а):
RSLinx - это программа OPC-сервера для связи SCADA-пакета RSView32 с контроллером.
Прежде чем лезть в RSLinx, полезно сделать бэкап его настроек с помощью соответствующей утилиты из группы программ RSLinx под кнопкой "Пуск". Сохраните файл настроек в удобном для Вас месте. И, кстати проверьте, нет ли на компьютере подобного архивного файла с расширением .RSX ?
Возможно, кто-то уже оставил Вам архив настроек?
Завтра поищу этот файл настроек, просто я хотел дома попробовать запустить саму програму RSView32
Цитата:
Для проверки наличия связи и настроек надо бы войти в RSLinx двойным щелчком по значку и выбрать функцию "Who active?" - там значок компьютерной сети на панели инструментов или в меню "Communication"
Должно появиться дерево с работающими драйверами связи и окно с узлами, обнаруженными в сети выбранного драйвера.
Далее, Вам надо убедиться, что контроллер Вашего станка там есть, а не только сам компьютер рабочей станции. Можете сделать скриншоты. Обсудим.
Чтоб появились контролеры на домашнем компьютере, надо установить RSLogix и RSLogix emulator?
Завтра сделаю.
Цитата:
Потом проверьте topic-настройки в разделе DDE/OPC RSLinx
В общем у меня там на домашнем все запрещено, тоесть все настройки и изменения запрещены, написано в разделе секьюрити все в denied
Цитата:
Кроме тех программ, что Вы нашли на компьютере станка Вам понадобиться RSLogix и RSLogix emulator, но вот какие именно - не знаю, т.к. Вы до сих пор ничего не сказали о типе установленного у Вас на станке контроллера.
Удачи!
А как узнать какой контролер?
В лицензии было чтото типа 1500
и еще при запуске RSView32 Runtime там написано 1500
Ошибка очень не понятная, возможно проблемма как раз в контролере.
На станке тоже все запрещено помоему
Добавлено: Чт 26 Май, 2011 21:01:16 Заголовок сообщения:
bronnitsy писал(а):
Чтоб появились контролеры на домашнем компьютере, надо установить RSLogix и RSLogix emulator?
Завтра сделаю.
Интересно, а какой тип и версию этих программ Вы собираетесь устанавливать, не определившись вначале с моделью и версией контроллера, который собираетесь эмулировать?!
RSLogix5, 500 или 5000 понадобиться Вам для того, чтобы залить в эмулятор (опять-таки RSLogix emulator 5, 500 или 5000) программу контроллера, которая или у Вас есть, или которую надо слить с конроллера (если Вам повезёт и она не защищена паролем, сольёте без проблем).
bronnitsy писал(а):
А как узнать какой контролер?
Если повезёт, увидите в RSLinx. А можно ещё в шкафу электроавтоматики станка посмотреть живьём и сфотографировать, есть вариант и с изучением электросхемы станка, если таковая имеется.
bronnitsy писал(а):
В лицензии было чтото типа 1500
и еще при запуске RSView32 Runtime там написано 1500
Это максимальное число тэгов в проекте RSView32, с которым позволяет работать лицензия.
bronnitsy писал(а):
Ошибка очень не понятная, возможно проблемма как раз в контролере.
Может быть.
Поэтому не плохо было бы проверить кабели связи, индикаторы состояния на процессоре контроллера и положение ключа режима. Первая помощь при "обморожении" - попытаться перезагрузить контроллер, повернув ключ сначала в положение Prog, а затем вернуть в Run, и только потом (если надо) в Rem.
Второй вариант - в системе "отвязалась" какая-нибудь из требуемых проектом дополнительных ActiveX-функций.
Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 9:59:56 Заголовок сообщения:
Всез благодарю что помогаете, в общем получил от французов
файлы с укартинками, вних помощь.
Они описывают что проблемма в PGL PGL2
API
ТАк вот по ихнему описанию я полез смотреть
настройки
Контролер судя по RSWHO стоит MicroLogix 1500
Так вот в этм контролере ничего не удается настроить, все запрещено. если нажать Секьюрити там все данные в DISABLED.
настроить PGL
в общем у них указано что надо открыть проект
jouanel.rsv
затем выбрать раздел system далее channel
и там выбрать в выпадающем списке
Primary comunnicatoin driver
Драйвер, но у меня там пусто, там стоит None loaded
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 10:39:09 Заголовок сообщения:
bronnitsy писал(а):
Контролер судя по RSWHO стоит MicroLogix 1500
Так вот в этм контролере ничего не удается настроить, все запрещено. если нажать Секьюрити там все данные в DISABLED.
******
Если я правильно понял то нужно установить драйверы для контролера, или же программу нужно ставить RSLogix?
и еще какой лучше использовать? Для станка и дома для изучения.
RSLogix500
RSLogix5000Pro
Поскольку у Вас MicroLogix 1500, то вам нужен RSLogix500 Pro (этот вариант, если не ошибаюсь, уже с эмулятором RSLogix500Emulator).
А вот удастся ли слить программу с контроллера, это вопрос...
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Пт 27 Май, 2011 10:49:51), всего редактировалось 1 раз
Указанный Вами драйвер AB_DF1-1 является частью RSLinx и полностью настраивается именно там. В других программах просто делается ссылка на запущенные в RSLinх драйвера для связи с контроллером. Был ли запущен OPC-сервер RSLinx с сконфигурированным указанным драйвером AB_DF1-1 перед запуском RSView32? Использовали ли Вы функцию автоконфигурации в свойствах драйвера AB_DF1-1 внутри RSLinx?
После конфигурации драйверов OPC-сервер RSLinx следует перезапускать, а потом уже переходить к запуску и дальнейшей настройке параметров связи уже в RSView32.
Протокол AB_DF1-1 обычно использует COM-порт компьютера.
bronnitsy писал(а):
Если я правильно понял то нужно установить драйверы для контролера, или же программу нужно ставить RSLogix?
Все необходимые драйверы (протоколы обмена) устанавливаются вместе с OPC-сервером RSLinx. Отдельно ставятся лишь драйвера аппаратной части (на интерфейсные карточки и адаптеры).
Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 11:18:35 Заголовок сообщения:
система работает таким образом plc(micrologix)---opc(rslinx)---client opc(rsview32)
1,посмотрите чтобы rslinx у вас стартонул именно как служба
2, возьмите любой орс клиент и подсоединитесь к орс серверу rslinx---вы должны увидеть перемеые контроллера
3,посмотрите все таки что в логе скады
4,аппаратная часть у вас в порядке?(контроллер линии связи)
удачи вам
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 11:42:13 Заголовок сообщения:
maxim писал(а):
система работает таким образом plc(micrologix)---opc(rslinx)---client opc(rsview32)
1,посмотрите чтобы rslinx у вас стартонул именно как служба
2, возьмите любой орс клиент и подсоединитесь к орс серверу rslinx---вы должны увидеть перемеые контроллера
3,посмотрите все таки что в логе скады
4,аппаратная часть у вас в порядке?(контроллер линии связи)
удачи вам
Судя по фильму, RSView32 в нашем случае использует только прямой драйвер от RSLinx, а не OPC-сервер. Такая связка возможна только между Роквеловскими продуктами и ИМХО немного на извращение похожа, но что есть, то есть...
Я же в своих проектах предпочитаю использовать функции OPC.
И кстати, я не думаю, что удастся эмулировать прямой драйвер на отдельном компе. Разве только запуская RSLogix500 и RSLogix500Emulator на виртуальной машине?
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Пт 27 Май, 2011 11:48:56), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 11:48:30 Заголовок сообщения:
[quote="maxim"]система работает таким образом plc(micrologix)---opc(rslinx)---client opc(rsview32)
Цитата:
1,посмотрите чтобы rslinx у вас стартонул именно как служба
А как его запустиь как службу?
если на станке стоит windows 2000 eng
дома стоит русский XP pro
Дома настроил его на Auto был в ручную.
попробую проверить как работает на станке.
Цитата:
2, возьмите любой орс клиент и подсоединитесь к орс серверу rslinx---вы должны увидеть перемеые контроллера
Что такое OPC Протокол свзязи между программами?
Код:
3,посмотрите все таки что в логе скады
Это логи которые доступны когда я открою в RSView32 файл RSV? И в нем раздел системный, или где логи лежат?
Цитата:
4,аппаратная часть у вас в порядке?(контроллер линии связи)
лампочки светятся на контролерах желтым цветом.
Судя по всему проблема как раз в том что не доступен контролер.
Только я не пойму, RSLinx ведь должен иметь настройки
тоесть они должны изменяться.
это получил я из франции на мою ошибку,
Так как они описывают настроить не выходит.
Потому как я уже писал конфигурация не доступна.
И еще нужен ли мне FactoryTalk?
Зарегистрирован: May 23, 2011 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 12:07:35 Заголовок сообщения:
Цитата:
казанный Вами драйвер AB_DF1-1 является частью RSLinx и полностью настраивается именно там.
Это я понял, только вот от чего то там вообще ничего сконфигурировать нельзя, все кнопки не активны и не доступны.
Цитата:
Был ли запущен OPC-сервер RSLinx с сконфигурированным указанным драйвером
OPC-сервер RSLinx это RSLinx ? просто выше у меня папка етсь OPC
OPCTools OPC Test Client
Цитата:
AB_DF1-1 перед запуском RSView32? Использовали ли Вы функцию автоконфигурации в свойствах драйвера AB_DF1-1 внутри RSLinx?
После конфигурации драйверов OPC-сервер RSLinx следует перезапускать, а потом уже переходить к запуску и дальнейшей настройке параметров связи уже в RSView32.
Увы настроить не получается, щас я включил RSLinx как службу,
это пока делаю дома, чтоб лишний раз не ездить на работку к станку.
Цитата:
Все необходимые драйверы (протоколы обмена) устанавливаются вместе с OPC-сервером RSLinx. Отдельно ставятся лишь драйвера
аппаратной части (на интерфейсные карточки и адаптеры).
Это я теперь понял, Благодарю.
Может быть при установке происходит какая нибудь проблема,
И еще дома у меня стоит судя по всему RSLinx lite
на работе наверное тоже он, хотя не уверен.
Щас перзагружу коп и может как служба запуститься и даст настроить себя.
И еще при установке RSLinx
надо ли тут что трогать?
Добавлено: Пт 27 Май, 2011 12:21:05 Заголовок сообщения:
Наконец-то я понял!!!
У Вас в кино на окне RSLinx красуется "RSHwo-2"!!!
RSLinx имеет особенность - пока вы не закроете ВСЕ окна "RSHwo", установить и настроить драйвер у Вас не получится!!!
Оно и логично - смотреть/использовать драйвер пока он устанавливается бессмысленно.
После установки драйверов перезапустите RSLinx.