SLC500 и модуль 1747-SCNR

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Konstantin
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 10, 2008
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 09 Июн, 2011 14:10:33    Заголовок сообщения: SLC500 и модуль 1747-SCNR Ответить с цитатой

При доработки старого проекта на базе SLC500 возникла необходимость доустановки коммуникационного модуля. Контроллер состоит из основного шасси A0 и удаленного шасси A1 ввода-вывода , подключенного стандартным кабелем 1746-C16 к основному шасси А0. Вопрос в том, можно ли устанавливать коммуникационный модуль1747-SCNR, поддерживающий CONTROLNET, в оставшийся свободный слот, расположенный в удаленном шасси A1 для подключения еще одного добавочного шасси A2 ввода-вывода, расположенного на расстоянии до 200м?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 09 Июн, 2011 17:10:33    Заголовок сообщения: Re: SLC500 и модуль 1747-SCNR Ответить с цитатой

Konstantin писал(а):
При доработки старого проекта на базе SLC500 возникла необходимость доустановки коммуникационного модуля. Контроллер состоит из основного шасси A0 и удаленного шасси A1 ввода-вывода , подключенного стандартным кабелем 1746-C16 к основному шасси А0. Вопрос в том, можно ли устанавливать коммуникационный модуль1747-SCNR, поддерживающий CONTROLNET, в оставшийся свободный слот, расположенный в удаленном шасси A1 для подключения еще одного добавочного шасси A2 ввода-вывода, расположенного на расстоянии до 200м?

Можно (A0 и A1 - как одно целое), но внимательно читай документацию на 1747-SCNR, может для SLC есть ограничения, попробуй в RSNetworx For Controlnet набрать желаемое.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июн, 2011 8:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день !
мои 5 коп
А может проще воспользоваться стандартным старым решением - сеть RIO?
Может быть дешевле ? Меньше заморочек. Не нужны доп.софт, программные "головняки" с обменом данных и прпрпр.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июн, 2011 9:00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По-моему, DeviceNet в данном случае был бы современнее и лучше.
Ставится сканер 1747-SDN, на другом конце поставить модули FlexIO с адаптером 1794-ADN.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июн, 2011 9:20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а ПРОЦЕССОР то КАКОЙ ? Shocked а вдруг и вариантов то вообще никаких нет и быть не может Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n