На заводе SLC-5/03 работал и коннектился, привезли к нам без модулей – не коннектится. Индикатор FLT светится постоянно, затем мигают FORCE, DH-485, после мигают FORCE, DH-485, BATT, RS-232 и цикл мигания повторяется. Коннекта нет, но с еще таким же аналогичным ПЛК таких проблем нет. Программы в этих ПЛК разные. Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
На заводе SLC-5/03 работал и коннектился, привезли к нам без модулей – не коннектится. Индикатор FLT светится постоянно, затем мигают FORCE, DH-485, после мигают FORCE, DH-485, BATT, RS-232 и цикл мигания повторяется. Коннекта нет, но с еще таким же аналогичным ПЛК таких проблем нет. Программы в этих ПЛК разные. Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Без модулей должно быть FLT.
DH-485 мигает всегда - попытка установить связь.
RS-232 мигает при реальном обмене, если не включен протокол DH-485.
Force - пока не обращай внимания.
BAT - нет батарейки или не подключена.
Ключ в положение Prog не помог. Мою ошибку по индикаторам не нашел в документации. Что еще сделать не знаю. Буду доставать новый процессор и корзину. Спасибо за ответ!
Ключ в положение Prog не помог. Мою ошибку по индикаторам не нашел в документации. Что еще сделать не знаю. Буду доставать новый процессор и корзину. Спасибо за ответ!
Пора пробовать сброс процессора в Default.
RS-232 станет DF-1 Point to Point, на 19200 или 1200 (зависит от года выпуска процессора), автонастройка найдет нужное, только выбери SLC.
DH-485: 19200, адрес 1, макс. 31.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.141 секунды