Ошибка связи при скачивании проекта с контроллера CompactLog

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Fed_85
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 23 Июн, 2011 7:24:41    Заголовок сообщения: Ошибка связи при скачивании проекта с контроллера CompactLog Ответить с цитатой

Добрый день!

Помогите с проблемой.

Во время скачивания проекта с контроллера Allen-Bradley CompactLogix в разное время происходит ошибка связи

При подключении использую нуль-модемный кабель Siemens и переходник с COM на USB и ноутбук.
Какие могут быть возможные причины?

Заранее благодарен!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Чт 23 Июн, 2011 8:42:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте. А RSLinx у вас сконфигурирован? Добавлен драйвер, связь с контроллером установлена? Можете ли вы видеть теги контроллера используя Data Monitor?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 23 Июн, 2011 9:34:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для соединения с CompactLogix по RS-232 Вам потребуется один из кабелей 1784-CP3, 1756-CP3 или 1747-CP3. Распайку можно посмотреть тут:
http://vdt-automation.com/files/ab_cable_pin_outs.zip

Кроме того, далеко не все имеющиеся на рынке преобразователи USB-COM способны поддерживать все необходимые линии интерфейса.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ITop
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 19, 2010
Сообщения: 15
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Июн, 2011 9:35:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На 99% проблема в китайском переходнике с COM на USB. Имели подобные проблемы неоднократно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fed_85
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 24 Июн, 2011 11:40:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSLinx сконфигурирован, соединение есть, начинаю скачивать. Программа скачивается минут 10-15, а когда и 20минут и недокачавшись вылетает ошибка.

Купили кабель 1747-CP3, проблема не исчезла.
Китайский переходник выручал не раз. Подключался к разным видам контроллеров. Буду пробовать подключаться через стационарный комп без переходника с реальным COM-портом.
RSLinx сконфигурирван при помощи Auto-Configure
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пт 24 Июн, 2011 18:20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопроса два:
1. Какая у вас версия RSLogix, не 16 ли случайно Wink ?;
2. Все таки через Data Monitor видны переменные?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 24 Июн, 2011 18:37:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Fed_85 писал(а):
RSLinx сконфигурирован, соединение есть, начинаю скачивать. Программа скачивается минут 10-15, а когда и 20минут и недокачавшись вылетает ошибка.

У USB-порта режим энергосбережения выключать не пробовали? Червей (вирусов) в системе точно нет?
Fed_85 писал(а):
Купили кабель 1747-CP3, проблема не исчезла.

Фи! Могли бы и сами спаять, делов-то...
Fed_85 писал(а):
Китайский переходник выручал не раз. Подключался к разным видам контроллеров.

И к Rockwell-овским тоже?
Fed_85 писал(а):
Буду пробовать подключаться через стационарный комп без переходника с реальным COM-портом.
RSLinx сконфигурирван при помощи Auto-Configure
Должно пойти...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 25 Июн, 2011 7:15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
скачивается минут 10-15, а когда и 20минут и недокачавшись вылетает ошибка.


Очень похоже, что переходник.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fed_85
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jul 28, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 27 Июн, 2011 5:26:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Вопроса два:
1. Какая у вас версия RSLogix, не 16 ли случайно Wink ?;
2. Все таки через Data Monitor видны переменные?


Ответы:
1. Пробовал 13, 15, 16 и 17 версиями
2. Просматривать переменные через Data Monitor не пробовал, сегодня попробую Smile


Ryzhij62 писал(а):
У USB-порта режим энергосбережения выключать не пробовали? Червей (вирусов) в системе точно нет?

Отключать режим энергоснабжения не пробовал, сегодня попробую -)
Червей и вирусов в системе точно нет.


Ryzhij62 писал(а):
Фи! Могли бы и сами спаять, делов-то...

Мы то и спаяли, но из-за того что не скачивается решили купить все-таки оригинальный (на котором написано Made in China Smile )

Fed_85 писал(а):
Китайский переходник выручал не раз. Подключался к разным видам контроллеров.

Ryzhij62 писал(а):
И к Rockwell-овским тоже?

в том числе и к Rockwell-овским CompactLogix, ControlLogix и MicroLogix
подключение было без проблем.

oldDad писал(а):
Очень похоже, что переходник.

У нас два рабочих переходника usb-com и с обоими не получилось.


Подобного рода была проблема при скачивании backup'а с панели визуализации Siemens. Проблема решилась стационарным компом.


Мне уже приходилось скачивать программу с контроллера CompactLogix с другого CPU, с этими же переходниками и кабелем и все скачивалось без проблем. Наверное программа была настолько мала, что связь не успевала обрываться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 27 Июн, 2011 18:31:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Вопроса два:
...
2. Все таки через Data Monitor видны переменные?

Лучше в RSLinx смотреть диагностику связи - повторы, превышение количества повторов...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования