KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Ср 03 Май, 2006 10:39:19 Заголовок сообщения: Даталайнер |
|
|
В PanelBuilder32 есть WinPFT utility.Можно сделать загрузку или выгрузку PanelView,либо Dataliner.
Есть даталайнер Cat:2706-E23J16B1
Ser:D
не могу ни как с ним связатся через com-port кабель 100% рабочий я им с панелями связываюсь.В чем причина? .Зарание благодарен. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 03 Май, 2006 10:48:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Кабель правильный? Нужен кабель 2711-NC13. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 04 Май, 2006 4:13:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Можеш выслать схему кабеля. Ведь там обычный rs232. Что там особенного?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 04 Май, 2006 6:57:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабели 2711-NC13, 2711-NC14, 2706-NC13 имеют такое подключение:
Pin 2 ------------------ Pin 2
Pin 3 ------------------ Pin 3
Pin 5 ------------------ Pin 5
Обрати внимание, что кабели 1747-CP3 м 1756-CP3 имеют другое подключение:
Pin 2 ------------------ Pin 3
Pin 3 ------------------ Pin 2
Pin 5 ------------------ Pin 5 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 04 Май, 2006 8:08:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Спосибо большое, сейчас спаяю и попробую  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|