RTFM
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 01, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Сен, 2011 9:13:53    Заголовок сообщения: Control Logix код ошибки 0317 Ответить с цитатой

Добрый день!

Конфигурация контроллера: 4 шасси

работал контроллер 4 месяца и тут отвалился модуль CTR8 стоит в 3 шасси 1 канал.
Код ошибки 0317?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Как решить данную проблему?

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 13 Сен, 2011 12:32:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что такое модуль CTR8? Если он неисправен, то его нужно заменить.

Судя по Вашему описанию, ошибка похожа на Error 16#0317 Connection Request Error: Connection not scheduled .
Цитата:
16#0317 Connection Request
Error: Connection not scheduled.
The controller is attempting to set up a connection with the module and has received an error.


Попробуйте в RSNetworx for ControlNet сделать вот что:

Меню Network >> Online.
Пусть RSWho просканирует сеть.
Поставьте галочку в Edits Enabled.
Меню Network >> Properties. Сконфигурируйте параметры так, как нужно / проверьте, всё ли там так, как надо.
Затем нажмите Save и подтвердите оптимизацию и перезапись.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n