Добавлено: Вт 13 Сен, 2011 9:13:53 Заголовок сообщения: Control Logix код ошибки 0317
Добрый день!
Конфигурация контроллера: 4 шасси
работал контроллер 4 месяца и тут отвалился модуль CTR8 стоит в 3 шасси 1 канал.
Код ошибки 0317?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Как решить данную проблему?
Что такое модуль CTR8? Если он неисправен, то его нужно заменить.
Судя по Вашему описанию, ошибка похожа на Error 16#0317 Connection Request Error: Connection not scheduled .
Цитата:
16#0317 Connection Request
Error: Connection not scheduled.
The controller is attempting to set up a connection with the module and has received an error.
Попробуйте в RSNetworx for ControlNet сделать вот что:
Меню Network >> Online.
Пусть RSWho просканирует сеть.
Поставьте галочку в Edits Enabled.
Меню Network >> Properties. Сконфигурируйте параметры так, как нужно / проверьте, всё ли там так, как надо.
Затем нажмите Save и подтвердите оптимизацию и перезапись. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.