Зарегистрирован: May 02, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 02 Май, 2011 14:59:00 Заголовок сообщения: Помогите с системой
Здравствуйте, В общем предистория...
С Англии заказали новый усилитель, для его сопряжения с имеющимся у нас оборудованием они прислали к нему пульт управления на АленБрендлей. Видать англичане не поняли что мы хотели, в общем он работает не так как надо. Мы собрали свой пульт управления, который удовлетворяет нашим требованием.
Английский пульт управления остался, хотелось его все таки довести до ума и внедрить в работу.
С этим столкнулся впервые.
Что он всебя включает
Контроллер micrologix 1500
Экран panel view plus 600 (сенсор)
2 блока расширения входов
БП
Я заказал кабели для подключения к компьютеру контроллера 8 дин на СОМ порт, и СОМ на СОМ для экран.
Какое мне необходимо программное обеспечение.
С чего начать?
Я так понимаю это RS Logix 500 и RS View Studio
Задача:
имеются блокировки
2 охлождение
1 источник питания
1 стенд
1 температура
Зарегистрирован: May 02, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 10 Май, 2011 12:46:28 Заголовок сообщения:
А как импортировать тэги из RS Logix в FTV studio
Еще вопрос, при совместном использовании в будущем контроллера и экрана, их связь она настраивается на стадии программирования через тэги и все, или еще необходимо указывать что-то?
Я так понял в имеющейся конфигурации, у меня не получиться использовать его как АЦП для входного сигнала типа напряжение? без блока АЦП?
Еще вопрос, при совместном использовании в будущем контроллера и экрана, их связь она настраивается на стадии программирования через тэги и все, или еще необходимо указывать что-то?
Связь настраивается при программировании FactoryTalk View ME.
Цитата:
Я так понял в имеющейся конфигурации, у меня не получиться использовать его как АЦП для входного сигнала типа напряжение? без блока АЦП?
Я правильно понимаю, что в контроллере нет аналогового входа, но Вы хотите использовать контроллер без аналогового входа для ввода аналогового сигнала? Если я понимаю правильно, то да, без аналогового входа аналоговый сигнал вводить некуда, нужен дополнительный аналоговый модуль, например, 1769-IF4 или 1769-IF8. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: May 02, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 17 Май, 2011 11:21:11 Заголовок сообщения:
Вот я тут не могу понять
у меня есть программа в rs logix для контроллера и графическая оболочка в factory talk. Тэги их надо создавать в rs logix или не надо, он сам их создаст? или их просто надо импортировать factory talk?
как настроить вход контроллера в счетный режим. Ко входу присоединен датчик который дает частоту.
какова амплитуда этого напряжения должна быть? 24 В?
синус или прямоугольник должен быть, или без разницы?
1) Запускаю Фактори Толк, создаю новый проект, он пишет - "проблемы с фреймворком, сервер HMI не могу создать". После этого создает проект. Раздел HMI не доступен из за этого. Установил все фреймворки, всеравно...
Что делать?
1.bmp
2)Не могу разобраться с входами и выходами, так сколько их, четыре или как заявлено в документе?
2.bmp
3)А вот это теги в РсЛинксе, я их впроект подключал. Их можно использовать? Для чего они?
PS. Вы используете OS - русскую. На будущее помните, что многих проблем можно избежать используя OS - английскую.
перешел на английскую - все ровно теперь
Вопрос: Экран панель вьюв 600 плю. Что делать, чтобы все надписи на экране были по русски вместо вопросов, я уже и шрифты записал в него виндосовские, Проект шрифтом ариал написан, в экран загрузил тоже ариал, не помагает?
Вопрос: Экран панель вьюв 600 плю. Что делать, чтобы все надписи на экране были по русски вместо вопросов, я уже и шрифты записал в него виндосовские, Проект шрифтом ариал написан, в экран загрузил тоже ариал, не помагает?
В общем случае, RSLinx Eneterprise не поддерживает PLC-контроллеры MicroLogix, SLC, PLC, поддерживаются только PAC-контроллеры CompactLogix, ControlLogix, DeviceLogix, SoftLogix. Вам нужен RSLinx Classic.
Factory Talk Studio Studio ME, начиная с версии REL 5.1 CPR9 SR2, поддерживает MicroLogix 1400. Если у Вас более старая версия, то нужно её обновить. _________________ Обращайтесь к профессионалам.