Здрйствуйте.
Имеется система: PLC-5/30 (со своими модулями) и контроллер Betly-Nevada (со своими 4 модулями) модели 2201- система контроля вибрации турбины. Все это хозяйство расположено в одной корзине.
Возможно ли добраться до 2201 через ПЛК 5/30? Есть ли в проекте 5/30 вложенный проект 2201? Или необходим софт для выгрузки/загрузки данных в 2201? Где почитать о "такой" ситеме?
За ранее спасибо!!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 22 Окт, 2011 15:07:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Bently Nevada 2201 Series - это уже музейная редкость. Она не выпускается серийно с 2001г., запчасти не поставляются с 2005г., ремонт не производится с 2009г. Не хотите заменить эту систему на более современную? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
piv Частый гость


Зарегистрирован: Dec 28, 2010 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 22 Окт, 2011 15:39:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Заменить- это дело будущего(надеюсь недалекого: грядет модернизация АСУ ТП установки). Кстати, а где проссмотреть эти новые модели интегрированные в корзину 5/30?
Но сейчас важно разобраться с этим, сделать копию проекта и т. д.
К тому же отказы датчиков вибрации подталкивают (а скорее высокое новое руководство!!!) к тому, что бы иметь доступ к уставкам.
Кто сталкивался с подобным оборудованием?
Буду признателен любой помощи |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 22 Окт, 2011 19:48:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Обратитесь к производителям - Bently-Nevada теперь принадлежит General Electric (GE)
Насколько я знаю, вибромониторы для корзины PLC-5 не выпускаются.
Если применять вибромониторинг от Rockwell-a, то придётся ставить линейку Flex-ов с модулями вибромониторинга.
У нас же успешно эксплуатируется связка PLC-5 с BN-3500 по модбасу.
Используя отдельную корзину для BN мы получаем и независимую от контроллера систему противоаварийной защиты, и аппаратуру вибродиагностики на базе сервера System-1. |
|