racerunner
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 09, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 14:30:57    Заголовок сообщения: Создание и редактирование routines он-лайн 1756-L55 Ответить с цитатой

Почему не могу создать routines на лету(on-line run-rem mode) для ST,
SFC. Контроллер 1756-L55 Rev. 12.23., в лэддере и FBD все отлично.

Я где-то читал что прошивка старая, надо заливать новую, какую?.
Насколько это безопасно для работоспособности проэкта.
Что делать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 25 Окт, 2011 11:15:21    Заголовок сообщения: Re: Создание и редактирование routines он-лайн 1756-L55 Ответить с цитатой

racerunner писал(а):
Почему не могу создать routines на лету(on-line run-rem mode) для ST,
SFC. Контроллер 1756-L55 Rev. 12.23., в лэддере и FBD все отлично.

Обычно при on-line редактировании не удаётся определить новые массивы тэгов и, соответственно, создать программные конструкции, их содержащие.
Цитата:
Я где-то читал что прошивка старая, надо заливать новую, какую?.

По крайней мере на версии прошивки 16, с учётом ограничений по новым массивам, всё получается.
Цитата:
Насколько это безопасно для работоспособности проэкта.

Прошивка возможна только в режиме программирования, при этом ни о какой "работоспособности" говорить не приходится.
Прошивка уничтожает хранящийся в памяти контроллера проект.
Цитата:
Что делать?

1. Прежде всего сохранить в компьютере существующий проект.
2. Обзавестись новой более поздней прошивкой и RSLogix соответствующей версии.
3. В сохранённой копии проекта изменить в свойствах контроллера версию (и/или тип процессора, если нужно) прошивки. RSLogix пере-компилирует Ваш проект под новый процессор.
4. Перепрошейте Ваш процессор утилитой ControlFlash новой версией прошивки.
5. Залейте проект.

P/S Поскольку для прошивки Вам всё равно надо переводить процессор контроллера в режим программирования и прерывать управление технологическим оборудованием, может всё-таки целесообразней подготовить изменения в проекте off-line и потом залить, а не заморачиваться с достаточно опасной процедурой прошивки?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
racerunner
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 09, 2011
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 25 Окт, 2011 13:07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ.
В общем нашел подтверждение своим мыслям. Буду пробовать.
Насчет того что все операции(выгрузка, перепрошивка, загрузка) делаются в programe mode я в курсе, делал это не раз, и что в этом случае контроллер больше не "контролирует", об этом кстати каждый раз напоминает rslogix и требует подтверждения при переходе в rem prog и обратно. И что перепрошивка делается улиткой ControlFlash тоже знаю и делал, в общем практика есть.
Вопрос который больше волнует, будет ли нормально работать проект, созданный в 12 версии после его перекомпиляции в 16-ю или 15-ю?( ну ествественно после его даунлоада в контроллер и перевода в run), не будет каких либо глюков?.
Насчтет редактирования в офлайн и перезаливки, есть возражения. Во первых нужна остановка оборудования, которое "висит" на контроллере. Сама операция то же занимает иногда время(в моем случае загрузка - 10мин примерно).
В онлайне все проще.Mожно делать небольшие изменения в проэкте и большие, не останавливая оборудование других участков производства.
Живой пример, недавно интегрировал в существ проэкт новую установку, при этом пришлось дописать более 200 rung' ов. Далее несколько дней на отладку. Все это сделано без остановки другого оборудования в он-лайне. Т.е. производство не останавливалось.
Представляю какой бы был простой если бы делал в офф-е все это.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 25 Окт, 2011 15:48:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавлю к словам коллеги ещё одну вещь. Чтобы не было неприятных неожиданностей, прежде всего внимательно прочитайте от начала до конца данный документ.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 25 Окт, 2011 18:27:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

racerunner писал(а):

Вопрос который больше волнует, будет ли нормально работать проект, созданный в 12 версии после его перекомпиляции в 16-ю или 15-ю?( ну ествественно после его даунлоада в контроллер и перевода в run), не будет каких либо глюков?.
С этим проблем быть не должно. У меня ни разу не было.

Цитата:
В онлайне все проще.Mожно делать небольшие изменения в проэкте и большие, не останавливая оборудование других участков производства.
Повторю - большие изменения on-line возможны, если Вы не создаёте (не определяете) новых массивов.
"Ход конём" - заранее создайте массивы off-line "прозапас".
Цитата:
Представляю какой бы был простой если бы делал в офф-е все это
Сами же пишите:
Цитата:
(в моем случае загрузка - 10мин примерно).
Вот и весь простой. Отлаживайте дальше в on-line.
Если загрузка занимает ок. 10 минут, то скорее всего у Вас связь через RS232 по DF1 (так?) и прошивка займёт часа полтора. При этом Вам остаётся только молиться, чтобы за это время не было сбоев по питанию или связи, сопряжённых с риском угробить процессор.
Считал своим долгом предупредить.
Решать же Вам.
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n