| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
stik Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 11:16:53 Заголовок сообщения: |
|
|
новичок
У меня подобная ситуация..
я могу установить соединение через RSLinx Classic с контроллером SLC5/03 через СОМ порт по RS232.
У меня проблема установить соединение с контроллером по RS485 через адаптер AIC+ 1761-NET-AIC. Я бы был признателен если бы вы указали на мои ошибки...
мои действия
***соединяю через СОМ порт ПК -> AIC+ (порт 1)
адаптер соед. через феникс с контроллером AIC+ -> SLC5/03
(кабеля самопальные см. документацию)
RSLinx Classic выбираю драйвер 1747PIC / AIC+ driver
выходит ошибка, что якобы не может выбрать его...
пробовал на ОС 2000 и ХP результат один и тот же |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 11:39:01 Заголовок сообщения: |
|
|
В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.
Как сконфигурирован у Вас порт в SLC?
Должен быть сконфигурирован, если я правильно помню, как DH-485:
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 12:27:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.
Как сконфигурирован у Вас порт в SLC? |
Может он пытается подключиться на Ch1 (раз выбирает драйвер 1747-PIC/AIC+ и упоминает RS-485), так можно:
- подключение к сети DH-485 (RS-485).
- кабель 1761-CBL-AS03 (на SLC-5/03 включается в RJ45).
C RJ45 на контроллере небалуйся, там 24 В.
Сейчаc не вспомню, но связка 1761-AIC+ и 1761-CBL-AS03 в каком-то случае не работала (в отличие от 1747-PIC):
- подключение к RJ45 на 1747-AIC
- подключение к RJ45 на PanelView Standard.
| stik писал(а): | новичок
У меня подобная ситуация..
я могу установить соединение через RSLinx Classic с контроллером SLC5/03 через СОМ порт по RS232.
У меня проблема установить соединение с контроллером по RS485 через адаптер AIC+ 1761-NET-AIC. Я бы был признателен если бы вы указали на мои ошибки...
мои действия
***соединяю через СОМ порт ПК -> AIC+ (порт 1)
адаптер соед. через феникс с контроллером AIC+ -> SLC5/03
(кабеля самопальные см. документацию)
RSLinx Classic выбираю драйвер 1747PIC / AIC+ driver
выходит ошибка, что якобы не может выбрать его...
пробовал на ОС 2000 и ХP результат один и тот же |
RSLinx работает как сервис или приложение? Для драйвера PIC/AIC+ нужно как приложение (RSLinx об этом пишет открытым текстом).
Используй RSLinx Classic Launch Control Panel для останова и запуска в нужном режиме. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
stik Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 13:47:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.
Как сконфигурирован у Вас порт в SLC?
Должен быть сконфигурирован, если я правильно помню, как DH-485:
 |
А как просмотреть и сконфигурировать порт? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 31 Окт, 2011 13:52:30 Заголовок сообщения: |
|
|
В RSLogix 500, в Channel Configuration:
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
stik Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Чт 03 Ноя, 2011 11:18:06 Заголовок сообщения: |
|
|
нашел настройки. вот только при таких настройках я могу подключиться, если меняю любые из настроек, то RS Logic уходит в OFF LINE и больше не может подключиться с контроллером..
после того как откинишь батарейку, можно зайти со старыми настройками... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 03 Ноя, 2011 11:33:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| stik писал(а): | | при таких настройках я могу подключиться, если меняю любые из настроек, то RS Logic уходит в OFF LINE и больше не может подключиться с контроллером |
Конечно, уходит в оффлайн, т.к. с этого момента настройки порта не совпадают с настройками драйвера RSLinx. Поэтому нужно после любого изменения настроек порта снова делать в RSLInx автоконфигурацию. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
stik Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Тольятти
|
Добавлено: Чт 03 Ноя, 2011 12:39:53 Заголовок сообщения: |
|
|
все настройки я делал когда подключен через СОМ порт с SLC5/03 на канале 1 (9 пиновый разъем) после изменений уходит в оффлайн...
Подключаю AIC+ (что бы подключиться по RS485)
СОМ порт ПК соединяю ( с нуль модемным кабелем 2->3 и 3->2) C AIC+ 1 канал (9пиновый разъем). Канал 3 AIC+ соединяю с контроллером по RJ45..
после: многочисленных попыток наконец то подключился
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|