Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Соединение SLC с 1761-NET-AIC
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Соединение SLC с 1761-NET-AIC

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
stik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пн 31 Окт, 2011 11:16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

новичок

У меня подобная ситуация..
я могу установить соединение через RSLinx Classic с контроллером SLC5/03 через СОМ порт по RS232.
У меня проблема установить соединение с контроллером по RS485 через адаптер AIC+ 1761-NET-AIC. Я бы был признателен если бы вы указали на мои ошибки...

мои действия
***соединяю через СОМ порт ПК -> AIC+ (порт 1)
адаптер соед. через феникс с контроллером AIC+ -> SLC5/03
(кабеля самопальные см. документацию)
RSLinx Classic выбираю драйвер 1747PIC / AIC+ driver
выходит ошибка, что якобы не может выбрать его...
пробовал на ОС 2000 и ХP результат один и тот же
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 31 Окт, 2011 11:39:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.

Как сконфигурирован у Вас порт в SLC?
Должен быть сконфигурирован, если я правильно помню, как DH-485:

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 31 Окт, 2011 12:27:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.

Как сконфигурирован у Вас порт в SLC?


Может он пытается подключиться на Ch1 (раз выбирает драйвер 1747-PIC/AIC+ и упоминает RS-485), так можно:
- подключение к сети DH-485 (RS-485).
- кабель 1761-CBL-AS03 (на SLC-5/03 включается в RJ45).
C RJ45 на контроллере небалуйся, там 24 В.

Сейчаc не вспомню, но связка 1761-AIC+ и 1761-CBL-AS03 в каком-то случае не работала (в отличие от 1747-PIC):
- подключение к RJ45 на 1747-AIC
- подключение к RJ45 на PanelView Standard.

stik писал(а):
новичок

У меня подобная ситуация..
я могу установить соединение через RSLinx Classic с контроллером SLC5/03 через СОМ порт по RS232.
У меня проблема установить соединение с контроллером по RS485 через адаптер AIC+ 1761-NET-AIC. Я бы был признателен если бы вы указали на мои ошибки...

мои действия
***соединяю через СОМ порт ПК -> AIC+ (порт 1)
адаптер соед. через феникс с контроллером AIC+ -> SLC5/03
(кабеля самопальные см. документацию)
RSLinx Classic выбираю драйвер 1747PIC / AIC+ driver
выходит ошибка, что якобы не может выбрать его...
пробовал на ОС 2000 и ХP результат один и тот же

RSLinx работает как сервис или приложение? Для драйвера PIC/AIC+ нужно как приложение (RSLinx об этом пишет открытым текстом).
Используй RSLinx Classic Launch Control Panel для останова и запуска в нужном режиме.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пн 31 Окт, 2011 13:47:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
В соответстви и с документацией, компьютер должен быть соединен с 1761-NET-AIC через RS-232 (DB-9) кабелем 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00 или через маленький круглый разъём 8-pin mini-DIN кабелем 1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02.

Как сконфигурирован у Вас порт в SLC?
Должен быть сконфигурирован, если я правильно помню, как DH-485:



А как просмотреть и сконфигурировать порт?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 31 Окт, 2011 13:52:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В RSLogix 500, в Channel Configuration:


_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Чт 03 Ноя, 2011 11:18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой







нашел настройки. вот только при таких настройках я могу подключиться, если меняю любые из настроек, то RS Logic уходит в OFF LINE и больше не может подключиться с контроллером..
после того как откинишь батарейку, можно зайти со старыми настройками...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 03 Ноя, 2011 11:33:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

stik писал(а):
при таких настройках я могу подключиться, если меняю любые из настроек, то RS Logic уходит в OFF LINE и больше не может подключиться с контроллером


Конечно, уходит в оффлайн, т.к. с этого момента настройки порта не совпадают с настройками драйвера RSLinx. Поэтому нужно после любого изменения настроек порта снова делать в RSLInx автоконфигурацию.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 18, 2011
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Чт 03 Ноя, 2011 12:39:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

все настройки я делал когда подключен через СОМ порт с SLC5/03 на канале 1 (9 пиновый разъем) после изменений уходит в оффлайн...

Подключаю AIC+ (что бы подключиться по RS485)

СОМ порт ПК соединяю ( с нуль модемным кабелем 2->3 и 3->2) C AIC+ 1 канал (9пиновый разъем). Канал 3 AIC+ соединяю с контроллером по RJ45..

после: многочисленных попыток наконец то подключился
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n