ПК-1: Logix500 (ПЛК SLC-500 с ethernet), Emulate, проект крутиться....
ПК-2: RSView32 , создан узел для связи с ПЛК по TCP/IP, у всех тегов указан он, компьютеры связаны по ethernet , для эмулятора пришлось настроить драйвер связи как DH-485 emulate
Вопрос:
как можно пробросить DH-485 emulate с ПК-1 на вторую по ethernet так, чтобы в настройках узла RSView32 осталось TCP/IP ?
Ибо поменять это RSView32 разрешает только создав новый узел и указав его для всех тегов (выгружать туда-сюда не хочется). (Два узла с одинаковым именем создать не дает, даже если один деактивирован, сменить ChanelID не дает для узла который "communicating" - в чем эта коммуникация заключается так и не понял, даже с потушенным RSLinx не дает) _________________ Самоуверенность новичков - предмет зависти профессионалов
Вопрос закрыт. Поменять тип канала для узла RSView32 разрешила после перезагрузки винды. Все работает. _________________ Самоуверенность новичков - предмет зависти профессионалов