s60
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 17, 2007
Сообщения: 157
Рейтинг: +2/-0
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноя, 2011 14:43:55    Заголовок сообщения: Проброс DH-485 Emulate по Ethernet Ответить с цитатой

Дано:

ПК-1: Logix500 (ПЛК SLC-500 с ethernet), Emulate, проект крутиться....
ПК-2: RSView32 , создан узел для связи с ПЛК по TCP/IP, у всех тегов указан он, компьютеры связаны по ethernet , для эмулятора пришлось настроить драйвер связи как DH-485 emulate

Вопрос:
как можно пробросить DH-485 emulate с ПК-1 на вторую по ethernet так, чтобы в настройках узла RSView32 осталось TCP/IP ?

Ибо поменять это RSView32 разрешает только создав новый узел и указав его для всех тегов (выгружать туда-сюда не хочется). (Два узла с одинаковым именем создать не дает, даже если один деактивирован, сменить ChanelID не дает для узла который "communicating" - в чем эта коммуникация заключается так и не понял, даже с потушенным RSLinx не дает)
_________________
Самоуверенность новичков - предмет зависти профессионалов
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
s60
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 17, 2007
Сообщения: 157
Рейтинг: +2/-0
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноя, 2011 7:28:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос закрыт. Поменять тип канала для узла RSView32 разрешила после перезагрузки винды. Все работает.
_________________
Самоуверенность новичков - предмет зависти профессионалов
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n