предел системы 1756

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
владимир_34
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 22, 2011
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя, 2011 13:15:24    Заголовок сообщения: предел системы 1756 Ответить с цитатой

Здравствуйте. Хочу узнать сколько модулей ввода вывода поддерживает система AB 1756 и где можно об этом почитать, как строится такая архитектура (стоит задача выполнить систему в которой будет как минимум 80 модулей ввода вывода, я никогда этого не встречал и не имею опыта обслуживания)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноя, 2011 14:38:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Контроллер ControlLogix 1756 способен поддерживать практически неограниченное количество модулей ввода-вывода.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноя, 2011 5:26:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что-то с трудом верится в это... Какой именно процессор и с какой версии перестал быть ограничен 256-ю подключениями в обе стороны в сумме?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноя, 2011 5:40:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Количество контроллерных соединений не есть количество модулей ввода-вывода. Если ограничение практически и есть, то не по количеству модулей.

Если говорить о собственно процессоре, то один 1756-L7x поддерживает до 500 соединений (строго говоря, в контроллере может быть несколько процессоров). Один локальный модуль ввода-вывода занимает 1 local connection, но где Вы видели системы с 500 локальными модулями ввода-вывода на 1 процессоре? А с 256 модулями ввода-вывода на 1 процессоре?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2011 7:31:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По 50-60 модулей вешали на 55 процессор + 3 рабочие станции. За 7 лет ни одного сбоя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноя, 2011 8:33:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас на производстве 168 модулей в/в, и один процессор L61, 6 машин и всё это на RSView32 - работает стабильно, не считая машин, бывают "вешаются" Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n