Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Диагностика дискретных модулей 1794
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Диагностика дискретных модулей 1794
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноя, 2011 7:30:57    Заголовок сообщения: Диагностика дискретных модулей 1794 Ответить с цитатой

Здравствуйте !
При выключении какого-либо дискретного модуля из узла ControlNet (каждый модуль имеет свой автомат питания) с помощью инструкции GSV, объект MODULE, атрибут FaultCode не диагностируется ошибка, в отличии от аналоговых. Есть ли какой-нибудь программный способ диагностирования ?
Система Control Logix, L61, Rev.15, CNB/D Rev5.5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноя, 2011 15:40:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В дискретных модулях серии 1794 есть встроенная диагномтика, которую можно опрашивать.

См, например, таблицы форматов модулей на стр. 3 и 4: 1794-IN096B-EN-P
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 6:11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос видимо вызван "Rack Optimisation" в адаптере ControlNet. Сами дискретные модули в этом случае не видно. Смотрите диагностику адаптера ControlNet, к которому подключены модули: там есть слово, в котором каждый бит отображает состояние связи с соответствующим модулем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 8:54:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте !
Обращаю внимание на то, что меня интересует именно отсутствие ПИТАНИЯ на модуле, а не отсутствие модуля в слоте или его неисправность.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 9:39:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль, на который не подано питание, ведёт себя, как кусок пластмассы. Иными словами, его, как модуля, просто нет, как нет от него и диагностики.

Или Вы имеете в виду не питание собственно модуля, а питание входных или выходных цепей? В противном случае непонятно, как можно автоматом отключить питание находящегося в слоте модуля.

Если же питания нет на собственно модуль, то в этом смысле "нет питания" = "нет модуля" = "нет связи с модулем".

Если Вы хотите контролировать наличие на питания, то, может быть, нужно контролировать напряжение питания?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 10:50:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эта проблема возникла из практики: питание дискр. датчиков, концевых и т.д. раздается с клемм терминальной базы и в случае повреждения кабельной линии (металлургическое производство) выбивает автомат, через который питается и модуль. На "вычисление" уходит некоторое время - технология не терпит. Правда на автоматах питания стоят блок-контакты, но они соединены шлейфом на один вход, а хотелось-бы сразу увидеть "выпавший модуль". Такие-же проблемы происходят и с аналоговыми модулями, но там сразу все видно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 11:00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если я Вас правильно понял, речь идёт не о диагностике питания самого модуля, а о диагностике питания его цепей ввода-вывода? Или всё-таки не об этом?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 11:24:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Речь идет все-таки о диагностике питания модуля, но ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Странно, что адаптер 1794-ACN15C никак не реагирует на обесточенный (именно дискретный) модуль в своей линейке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 11:49:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для примера
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноя, 2011 12:09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль 1794-ACN15 представлет статус ошибки модулей в своей линейке в слове SlotStatusBits формата DINT.

Если какой-то модуль не отвечает (например, у него отключено питание, он неисправен, сгорел или отсутствует физически), соответствующий данному слоту бит устанавливается в единицу.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 01 Dec, 2011 6:32:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Olga_Z писал(а):
Речь идет все-таки о диагностике питания модуля, но ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Странно, что адаптер 1794-ACN15C никак не реагирует на обесточенный (именно дискретный) модуль в своей линейке.


Видимо в вашей ситуации обесточивается не сам модуль (он питается по внутренней шине 5V,24V), а его входные цепи (24V).
В данной ситуации можно поставить контроль питания входных цепей (обычно - это реле + дискретный вход) или вам нужно было заказывать дискретные модули с диагностикой (+"D").

Если всетаки каким-то образом обесточивается сам модуль, то ищите слово DINT в даптере 1794-ACN15. В этом случае на 1794-ACN15 должен мигать красным индикатор состояния = "Удалены модули ввода-вывода, вставлен неправильный модуль ввода-вывода, идет обновление программы FLASH".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 02 Dec, 2011 5:06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Верно, обесточиваются входные цепи. И если при этом модуль находится на базе ТВ3 (16 вх.), то ошибка диагностируется, а если 32 вх. модуль на базе ТВ32, то никакой реакции ни со стороны адаптера, ни со стороны модуля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 02 Dec, 2011 8:53:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Верно, обесточиваются входные цепи.

Если обесточена входная цепь модуля, то на его входе ноль, т.е., одно из нормальных состояний входа. В частности, если обесточены все входные цепи модуля, то на всех входах нули.

Как с точки зрения адаптера, так и с точки зрения модуля, состояние входа "ноль" ошибкой не является и, конечно, как ошибка не диагностируется. Откуда модулю знать, почему на его входе ноль, может так нужно в данный технологический момент.

Для контроля напряжения питания входных или выходных цепей можно завести напряжение питания входных цепей модуля битом на какой-то дискретный вход и контролировать его наличие, как Вам написали выше.

Если ситуация "на всех входах модуля нули" у вас по технологии невозможна, то можно также контролировать факт наличия данной ситуации, как ещё одного фактора диагностики.

Если же Вам нужна полноценная диагностика, то нужно (было) применять модули 1794-IB16D / 1794-OB16D с диагностикой (буква "D"). Они всё ещё выпускаются.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 02 Dec, 2011 9:23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Для контроля напряжения питания входных или выходных цепей можно завести напряжение питания входных цепей модуля битом на какой-то дискретный вход и контролировать его наличие, как Вам написали выше.

Лучший метод, сами так применяем.
Они экономили входы:
Olga_Z писал(а):
...на автоматах питания стоят блок-контакты, но они соединены шлейфом на один вход, а хотелось-бы сразу увидеть "выпавший модуль".
Автомат может быть включен, а нужного питания нет. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 02 Dec, 2011 9:32:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда нужно понять, наверное, как лучше поступить: добавить модуль для контроля напряжения питания каждого модуля в отдельности, или сэкономить и не поставить, но продолжать мириться с отсутствием диагностики по каждому модулю.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n