Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 09 Dec, 2011 10:20:18 Заголовок сообщения: проблема с RSView 4.0, Alarm Client
Добрый день!
При запуске HMI сервера и загрузке проекта после Dereved тегов начинают безостановочно сыпаться следующие ошибки:
The Distributed Alarm Client for Test/ is ready."
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0
The Distributed Alarm Client failed to find a server manager RNA://$Global/Test.(0x80040154)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0
The Distributed Alarm Client failed to call server . (0x80040154, 0x14D8, 1)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0
The Distributed Alarm Client failed to get alarm server . (0x80040154)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Information Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0
Сервер поднят на Windows 2003, Сервер БД MSSQL на отдельном сервере. Кто знает в чём может быть проблема?
При запуске HMI сервера и загрузке проекта после Dereved тегов начинают безостановочно сыпаться следующие ошибки:
...
Кто знает в чём может быть проблема?
This occurs when there is a derived tag or event file that uses alarm functions that is configured in the startup components of the HMI Server
Удачи.
Спасибо за ответ, только проблема в том, что резервирования на данной стадии ещё нет. И запуск тегов и моделей уже происходит через Startup Macros. Посему и теряюсь в догадках в чём может быть проблема.
Первое, что я бы сделал, так это update до последней версии FTView SE v6.10 или хотя бы Roll-up, указанный в kb35680. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.125 секунды