Зарегистрирован: Mar 28, 2006 Сообщения: 48 Рейтинг: +3/-0 Откуда: Омск
Добавлено: Сб 17 Dec, 2011 7:09:16 Заголовок сообщения: Проблема переключения между двумя RSLinx Gateway
Добрый день, уважаемые коллеги.
Работаем с софтом: RSVew32 v. 7.50 и RSLinx v. 2.57.
На АРМ-е есть Node настроенный по RemoteOPC на основной Gateway, при появлении ошибки связи (используем comm_err по секундам контроллера) командой NodeSwitch переключаем Node на резервный Gateway. Если на основном Gateway выключить RSLinx, то переключение происходит в течение минуты (1,5), а вот если откинуть шнурок Ethernet, то переключение занимает минут 5, а то и больше. Сама ошибка comm_err по тегу появляется только через 1-2 минуты, после отключения шнурка, происходит переключение, и только еще через несколько минут появляются данные с резервного Gateway. При восстановлении связи, обратное переключение происходит нормально.
Может кто что подскажет. Буду очень признательна. _________________ С уважением, Ольга Владимировна.
Доброе утро. Спасибо за ответ.
Мы локальные топики проверяли, знаем, что работает нормально. Но сам Rockwell рекомендует в такой конфигурации настраивать связь на RemoteOPC. К тому же у нас время обновления тегов при локальных ОРС топиках почему то увеличивается в 2.5 раза от настроенного времени. Например, при времени обновления 1 сек реально данные обновляются через 2-2.5 сек. В принципе это особо не напрягает, можно просто увеличить частоту обновления, но настораживает.
Для переключения между двумя RSLinx Gateway для RSView 7.5 Rockwell рекомендует использовать VBA Code (KB ID 20755). Так вот, с ним переключение работает еще медленнее. Причем зависимость прямая: чем больше тегов, тем медленнее переключение. Тестовый проект (10-20 тегов) переключается достаточно быстро, а реальный 6К тегов - 5-6 минут.
Поэтому и хотели для себя прояснить, почему так происходит на RemoteOPC именно при отключении ШНУРКА ETHERNET. Если выключить сам сервер ввода/вывода, или RSLinx на нем или обесточить Cisco, через которую он подключен, то переключение нормальное. Оператор успеет напугаться и сообщить в соответствующую службу , а тем временем связь переключится и он продолжит работать. _________________ С уважением, Ольга Владимировна.
Добрый день.
Признаюсь честно, я про такие топики слышала, но сама лично с ними не разбиралась и никогда их не использовала. Пусконаладку на объекте осуществляю дистанционно, а ребята на объекте сказали, что нам они не подходят. В первую очередь при наладке механизма переключения учитывали рекомендации Rockwell (а это не Alias топики), к тому же для их реализации необходимо иметь RSLinx на каждом АРМ.
Если, Вы, мне подробно объясните, что это и как настраивать, и в чем преимущество данных топиков, то буду вам очень благодарна.
P.S. Свежая новость с объекта. Несколько часов назад между АРМ-ми и серверами пропала связь с RSLinx. И переключение не помогло. Причина неизвестна. _________________ С уважением, Ольга Владимировна.
Несколько часов назад между АРМ-ми и серверами пропала связь с RSLinx. И переключение не помогло.
Возможно, просто не работает сеть или что-нибудь с компьютером? Тогда, конечно, никакое переключение не поможет.
По поводу Alias Topic Switching смотрите, пожалуйста, например, темы 48995, 26228, 5037 и др. в Knowledge Base.
Поскольку не знаю, какие у Вас контроллеры, хотел бы, в частности, обратить внимание на следующее:
Цитата:
Switch On Error
If enabled, any error that occurs on the Alias Topic causes an immediate switch to the next topic in the Alias Topic List. If it is presently active on the last topic, it switches back to the beginning.
Use this type of switch for PLC and SLC processors only. Do not use this type of switch for the ControlLogix processor. Instead use the CommError event in RSView32 to manage the alias topic using switch on command that is discussed next.
Добрый вечер, Игорь Аркадьевич. Спасибо за ссылочки. А вот контроллеры у нас как раз ControlLogix.
А вот по поводу сети и компьютеров, какой антивирус посоветуете использовать с RSView?. Нам в сеть занесли вирусы из общезаводской сети, пытаемся справиться, но не все гладко выходит. К сожалению. _________________ С уважением, Ольга Владимировна.