Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Сб 17 Dec, 2011 7:09:16    Заголовок сообщения: Проблема переключения между двумя RSLinx Gateway Ответить с цитатой

Добрый день, уважаемые коллеги.
Работаем с софтом: RSVew32 v. 7.50 и RSLinx v. 2.57.
На АРМ-е есть Node настроенный по RemoteOPC на основной Gateway, при появлении ошибки связи (используем comm_err по секундам контроллера) командой NodeSwitch переключаем Node на резервный Gateway. Если на основном Gateway выключить RSLinx, то переключение происходит в течение минуты (1,5), а вот если откинуть шнурок Ethernet, то переключение занимает минут 5, а то и больше. Сама ошибка comm_err по тегу появляется только через 1-2 минуты, после отключения шнурка, происходит переключение, и только еще через несколько минут появляются данные с резервного Gateway. При восстановлении связи, обратное переключение происходит нормально.
Может кто что подскажет. Буду очень признательна.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 19 Dec, 2011 9:33:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема в Remote OPC.
На АРМ есть RSLinx (достаточно OEM)?
Если есть настраивайте его для связи с RSLinx Gateway.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Dec, 2011 4:29:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброе утро. Спасибо за ответ.
Мы локальные топики проверяли, знаем, что работает нормально. Но сам Rockwell рекомендует в такой конфигурации настраивать связь на RemoteOPC. К тому же у нас время обновления тегов при локальных ОРС топиках почему то увеличивается в 2.5 раза от настроенного времени. Например, при времени обновления 1 сек реально данные обновляются через 2-2.5 сек. В принципе это особо не напрягает, можно просто увеличить частоту обновления, но настораживает.
Для переключения между двумя RSLinx Gateway для RSView 7.5 Rockwell рекомендует использовать VBA Code (KB ID 20755). Так вот, с ним переключение работает еще медленнее. Причем зависимость прямая: чем больше тегов, тем медленнее переключение. Тестовый проект (10-20 тегов) переключается достаточно быстро, а реальный 6К тегов - 5-6 минут.
Поэтому и хотели для себя прояснить, почему так происходит на RemoteOPC именно при отключении ШНУРКА ETHERNET. Если выключить сам сервер ввода/вывода, или RSLinx на нем или обесточить Cisco, через которую он подключен, то переключение нормальное. Оператор успеет напугаться и сообщить в соответствующую службу , а тем временем связь переключится и он продолжит работать. Smile
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 07 Янв, 2012 18:37:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вы не пробовали использовать Alias топик в котором были бы прописаны два разных топика и условия переключения между ними?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Вт 10 Янв, 2012 7:49:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Речь идет о переключении топиков в самом RSLinx, минуя RSView, я правильно поняла?
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Янв, 2012 13:44:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извините за задержку.

Да вы меня правильно поняли. Для RSView топик будет один - переключение будет происходить средствами RSLinx.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Вт 31 Янв, 2012 14:52:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Признаюсь честно, я про такие топики слышала, но сама лично с ними не разбиралась и никогда их не использовала. Пусконаладку на объекте осуществляю дистанционно, а ребята на объекте сказали, что нам они не подходят. В первую очередь при наладке механизма переключения учитывали рекомендации Rockwell (а это не Alias топики), к тому же для их реализации необходимо иметь RSLinx на каждом АРМ.
Если, Вы, мне подробно объясните, что это и как настраивать, и в чем преимущество данных топиков, то буду вам очень благодарна.
P.S. Свежая новость с объекта. Несколько часов назад между АРМ-ми и серверами пропала связь с RSLinx. И переключение не помогло. Причина неизвестна. Sad
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 01 Фев, 2012 9:30:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Несколько часов назад между АРМ-ми и серверами пропала связь с RSLinx. И переключение не помогло.


Возможно, просто не работает сеть или что-нибудь с компьютером? Тогда, конечно, никакое переключение не поможет.

По поводу Alias Topic Switching смотрите, пожалуйста, например, темы 48995, 26228, 5037 и др. в Knowledge Base.

Поскольку не знаю, какие у Вас контроллеры, хотел бы, в частности, обратить внимание на следующее:

Цитата:
Switch On Error
If enabled, any error that occurs on the Alias Topic causes an immediate switch to the next topic in the Alias Topic List. If it is presently active on the last topic, it switches back to the beginning.
Use this type of switch for PLC and SLC processors only. Do not use this type of switch for the ControlLogix processor. Instead use the CommError event in RSView32 to manage the alias topic using switch on command that is discussed next.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 01 Фев, 2012 16:36:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый вечер, Игорь Аркадьевич. Спасибо за ссылочки. А вот контроллеры у нас как раз ControlLogix.
А вот по поводу сети и компьютеров, какой антивирус посоветуете использовать с RSView?. Нам в сеть занесли вирусы из общезаводской сети, пытаемся справиться, но не все гладко выходит. К сожалению. Sad
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 01 Фев, 2012 18:20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Лично я уже много лет использую avast и ещё посоветовал бы ещё очень эффективный онлайн-сканер от f-secure.

Удачи!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2012 7:27:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n