Добавлено: Пн 02 Янв, 2012 18:01:13 Заголовок сообщения: Micrologix 1400 - передача информации по Ethernet
Здравствуйте!
Необходимо по сети Ethernet передать данные (например, word) с контроллера micrologix 1400 на контроллер S7-1200.
Не могу разобраться, как настроить Ethernet порт micrologix на передачу сообщения на ip-адрес и, соответственно, получение ответа. В английском руководстве с примерами плохо, описание тоже не понятно.
Помогите, пожалуйста, нормальным руководством, а лучше примером в RSLogix500.
Для передачи сообщения настраивается инструкция MSG, а не порт.
Соответственно в инструкции выбираете канал 1 и тип команды, а уже потом IP адрес приёмника и прочие параметры.
Но что то я не уверен, что S7-1200 поддерживает CIP протокол (Ethernet/IP).
Если у вас Micrologix 1400 Series B, то он ещё может ModBus TCP, но опять же его должен уметь и S7-1200.
У меня большие сомнения, что получиться связать эти два контроллера напрямую без шлюза, так как оба контроллера должны поддерживать какой то один протокол верхнего уровня.