Добавлено: Ср 08 Фев, 2012 8:23:08 Заголовок сообщения: Вопрос по логической цепочке
Здравствуйте. Вопрос из разряда ламерских но тем не менее. 2 нормально открытых контакта последовательно включают выходной бит В в состояние 1, но при их замыкании ничего на выходе не происходит. Вот не могу понять почему. Контроллер 1500ый, все в он лайне 24В есть,
Не может ли быть такого, что где-то в Вашей программе один из этих битов (или оба) используется где-то ещё и там размыкается? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Ср 08 Фев, 2012 23:33:35 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по логической цепочке
sandroga писал(а):
Здравствуйте. Вопрос из разряда ламерских но тем не менее. 2 нормально открытых контакта последовательно включают выходной бит В в состояние 1, но при их замыкании ничего на выходе не происходит. Вот не могу понять почему. Контроллер 1500ый, все в он лайне 24В есть,
Т.е. в Online цепочка выглядит сл. образом (адреса B3/* только для примера.)
oldDad писал(а):
Не может ли быть такого, что где-то в Вашей программе один из этих битов (или оба) используется где-то ещё и там размыкается?
Проверяется через CrossRef для B3/2.
Второй вариант - цепочка находится в подпрограмме, которая не вызывается или вызывается с каким-либо условием (ложным в момент наблюдения).
Если выход (в примере B3/2) "подсвечен" и 24 В имеется смотри на светодиод соответствующего выхода.