Обновление firmware на AB 1756-L55/A Controllogix 5555

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
slong
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 13, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 7:09:07    Заголовок сообщения: Обновление firmware на AB 1756-L55/A Controllogix 5555 Ответить с цитатой

Добрый день!

Вопрос такой: Имеется контроллер AB 1756-L55/A Controllogix 5555 с проектом.
т.е. firmware PLC 8.19
Проблема в том, что слетает программа с контроллера. Мы хотим обновить версию прошивки на более позднюю, напр. 10. Обновляться будем с помощью ControlFLASH, но потом нужно будет менять версию firmware в проекте,что бы залить его обратно в контроллер.

Подскажите как это сделать, если вкладка Revision не активна.
Как решить данную проблему?

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 8:15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не моги бы Вы объяснить, для какой цели необходимо совершать процедуру update на, по-видимому, работающей системе? Эти версии давно устарели, как и процессор.

Вы не хотите сделать update 1756-L55 до какой-то его более свежей версии, например, 15?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slong
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 13, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 8:24:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас проблема в том, что с контроллера "исчезает" программа, с периодичностью примерно раз в месяц. Проблемы по питанию наши КИПовцы отсекают, говорят проверяли.

Цитата:
Вы не хотите сделать update 1756-L55 до какой-то его более свежей версии, например, 15?

Да, хотим сделать update, но не знаем как конвертировать проект до этой версии.
И еще вопрос, подскажите есть ли в этом контроллере энергонезависимая память?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 9:01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для того, чтобы сделать upgrade, вам понадобится firmware и RSLogix 5000 одной и той же major-версии.

Если вы собираетесь делать upgrade до версии, большей, чем 12, то upgrade придётся делать два раза:
- до версии 12.27
- с 12.27 до более высокой (15.05 или 16.22).
Какой максимальной версией RSLogix 5000 вы сейчас располагаете?

Энергонезависимая память в контроллере поддерживается батарейкой на передней панели процессорного модуля.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slong
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 13, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 11:44:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Какой максимальной версией RSLogix 5000 вы сейчас располагаете?

У нас установлены RSLogix 5000 V15.02.00 и RSLogix 5000 V16.00.00
С upgrade firmware все в принципе понятно, вопрос больше как изменить проект до нужной версии.
Цитата:
Энергонезависимая память в контроллере поддерживается батарейкой на передней панели процессорного модуля.

т.е. я правильно понял, что можно загрузить проект и в энергонезависимую память контроллера?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 16 Янв, 2012 18:15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
вопрос больше как изменить проект до нужной версии.

Обычно, когда Вы открываете проект, созданный для старой версии, более новой версией RSLogix 5000, он предлагает сконвертировать проект до одной из установленных у Вас версий.

Показываю пример, близкий к Вашему случаю (1756-L55, проект изначально создан для v8.2, конвертируем в v13):



Затем предлагается выбрать процессор и новую версию проекта:





И всё, проект будет сконвертирован выбранную версию:



Цитата:
я правильно понял, что можно загрузить проект и в энергонезависимую память контроллера?

Вся память контроллера энергонезависима. Вы просто грузите проект в контроллер, и он сохраняется в нём, даже если выключено питание.
Иначе что же это за контроллер, в котором при выключении питания теряются данные Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slong
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 13, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Янв, 2012 8:16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое за помощь, буду пробовать.

Цитата:
Вся память контроллера энергонезависима. Вы просто грузите проект в контроллер, и он сохраняется в нём, даже если выключено питание.
Иначе что же это за контроллер, в котором при выключении питания теряются данные.


Эти данные сохраняются пока работает батарейка, но если если выключили питание, а батарейка неисправна или ее нет, то проект слетит с PLC. А я имел в виду так называемую флешку, энергонезависимую память не зависимую от батарейки контроллера.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 17 Янв, 2012 8:52:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В серии процессоров 1756-L55 модуль энергонезависимой памяти установлен в следующих моделях:
1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14, 1756-L55M16, 1756-L55M22, 1756-L55M23, 1756-L55M24.

Они не производятся и не поставляются с 2008г.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n